Автор Тема: Стояки, в чем правильно прокладывать - металл, ПВХ?  (Прочитано 19715 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так вот я и хочу узнать, есть ли в новом (том которым стоит руководствоваться сейчас)  ДБН,  что-то подобное, категорически утверждающее,что трубы(какие либо) необходимы при прокладке стояков?
П.С.   Честно говоря ни на одной стройке (в кирпичных домах) трубы не прокладывали для стояков...и в проектах не было... Вот на монолитном жилье,везде был металл.
« Останнє редагування: 08 Травень 2013, 11:52:33 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
категорически утверждающее,что трубы(какие либо) необходимы при прокладке стояков
Такі категоричні вимоги відсутні .
ДБН В.2.5-23:2010
4.28 Спосіб монтажу електропроводки залежно від типу кабелів і проводів повинен вибиратись відповідно до таблиці 4.1 за умови, що зовнішній вплив на кабелі і проводи відповідає вимогам чинних нормативних документів на ці кабелі і проводи.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, горячо поддерживаю вас! Никакими другими документами и не пользуюсь при выборе способа прокладки стояков.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Александр1985

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.3.18 "Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищен-
ных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные
перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб,  или в коробах,
или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб..."

нужно ли заземлять отрезки стальных труб, через которые проходит кабель?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет не требуется ПУЭ п.1.7.79 Не потребують приєднання до системи заземлення:
6) відкриті провідні частини електроустановок напругою до 1 кВ, які через незначні розміри (не більші, ніж 50 мм х 50 мм) або розташування не доступні для дотику, а їх э'єднання з РЕ-провідником ускладнене чи ненадійне (наприклад, болти, металев, скоби, відрізки труб механічного захисту кабелів у місцях їхнього проходження через стіни і перекриття та інші подібнi деталі, у тому числі металевi протяжні ї відгалужувальні коробки площею до 100 см у разі схованих електропроводок).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Думаете через 2,8м (в моем случае), достаточно?
Нарыл в Гугле
Цитировать

    Огнестойкие кабели, прокладываемые в кабель-каналах, должны быть закреплены к строительным конструкциям металлическими скобами с шагом крепления в горизонтально расположенных кабель-каналах – не более 0,25 м, в вертикально расположенных кабель-каналах - не более 1 м

Только не найду с каких норм эта цитата.

Уважаемый СС19, хочу спросить, нашли ли вы соответствующие пункты НТД регламентирующие шаг крепления кабеля при вертикальной прокладке? Дело в том, что не первый раз слышу о неких требованиях на этот счет, но конкретного пункта из норматива коллеги с которыми я общался, не смогли представить.
  Еще, имею некоторые соображения на сей счет, коль в ДСТУ Б.В.1.1-11:2005 на огнестойкие кабельные линии нет  четких требований к монтажу тандема "кабель-лоток", а присутствует фраза "смонтованної належним чином", условия монтажа (шаг консолей, нагрузки и проч. показатели)  определяются исходя из условий максимальной надежности линии Р90. По сему, определяющим фактором влияющим на шаг крепления огнестойких линий являются удачно пройденные сертификационные испытания и только после прохождения оных любой производитель кабеленесущих систем и кабеля могут сформировать требования к монтажу.  Мы же, опираясь на эти требования, можем  спокойно проектировать линии электроснабжения класса Р90. Конечно же не без оглядки на стандарты по проектированию той отрасли, для которой выполняется проект.
« Останнє редагування: 28 Березень 2014, 11:04:45 від Osenniy »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
соответствующие пункты НТД регламентирующие шаг крепления кабеля при вертикальной прокладке?

ВСН 180-84 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ И МОНТАЖУ ОТКРЫТЫХ БЕСТРУБНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

7.2. Расстояние между точками крепления проводов и кабелей должны быть не менее 500 мм при горизонтальной прокладке и 1000 мм - при вертикальной.
7.3. Провода и кабели, прокладываемые непосредственно по основаниям, должны быть закреплены у проходов и вводов в коробки, аппараты и т.п. на расстоянии 50-100 мм от края коробки, от прохода и т.д. и на изгибах с обеих сторон на расстоянии 10-15 мм от начала изгиба.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 