Автор Тема: Подключение 2-х ТП (2х1000) на один кабель 10кВ 3х240мм.кв  (Прочитано 4483 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Технически можно, по допустимому току нагрузки проходит  даже с коэффициентом загрузки 0,9. По падению напряжения, с учетом существующей нагрузки и проектируемой, тоже.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если на каждую секцию приходит А240, то по нагрузке можно и больше. А240 выдерживает минимум 270 А (по лету). Ток от 2-х ТП, при повреждении одного из питающих кабелей будет следующим:
Ih=(4*1000*0.7)*0.85/(10.5*1.732)= 130 А.
Тут - 0,7 - коэффициент загрузки 2-х трансформаторной ТП (Исходя из возможного п/а перегруза трансформатора в 40%);
0,85 - коэффициент несовпадения максимумов;
Поэтому по нагрузке там можно еще и не одно ТП 2х1000 повесить ;)
Другой вопрос в потерях напряжения - тут нужно знать длины кабелей.
А что касается термики - то можно сказать так - она не зависит от присоединенной нагрузки, а исключительно от того, что творится в голове.
А вообще для четкого ответа на этот вопрос нужно знать всю схему 10 кВ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
спрашивает заказчик:
можна ли на эти кабели (240мм.кв) поставть заместо 2х1000 новые трансы 2х2500?!
подскажите кто может! beer
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
спрашивает заказчик:
можна ли на эти кабели (240мм.кв) поставть заместо 2х1000 новые трансы 2х2500?!
подскажите кто может! beer
По нагрузке можно, а потери напряжения нужно считать. Но нужно видеть всю схему с длинами и марками кабелей от трансформатора 110/10 кВ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабели подойдут и по длительному току нагрузки и по падению напряжения в линии. Наобходима замена ошиновки и коммутирующей аппаратуры в ТП.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
поставть заместо 2х1000 новые трансы 2х2500?
Наобходима замена ошиновки и коммутирующей аппаратуры в ТП.
grossel, як ви собі уявляєте "запхнути" трансформатори 2500 в існуючі камери трансформаторів 1000 ? Не обійдеться лише пропонована вами заміна ошиновки і комутаційної апаратури в існуючій ТП , однозначно необхідно будувати нову ТП або , якщо це можливо , реконструкція будівельної частини існуючої ТП , але в такому випадку необхідно зупиняти виробництво на весь час такої реконструкції що має живлення від існуючої ТП .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, Согласен. Я говорил сугубо о кабелях. grossel,  А на чем основан вывод о том, что потери напряжения пройдут?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен, необходимо смотреть строительную часть. Падение напряжения основано на расчетных прикидках при коэффициенте загрузки 0,9 и указанных: длинне 1300м и сечении кабеля 3х240 мм.кв.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, А кабель от ПС до РП? Его данных нет :(
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
кабель от ПС до РП 3х240мм.кв длина 1300м, 2 шт. каждый на свой транс (1000кВа) beer
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Табл.1 И.Ф. Шаповалов. В структурной схеме электроснабжения, на долю падения напряжения в кабельной линии первичной магистрали 10 кВ не должно превышать 1,5% при общих потерях в линиях 10 кВ-8% согласно п.4.8 ГІД 34.20.178:2005 (ГОСТ13109). В нашем случае-0,7%.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 