Доброго дня всем! Получили замечания по торгово-развлекательному центру дословно :
1. Проектная документация выполнена с отступлением от требований правил СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», в текстовой части проектной документации отсутствуют сведения подтверждающие выполнение требований:
- в части освещение путей эвакуации и зон повышенной опасности. Не определены места размещения светильников эвакуационного освещения; не представлены результаты расчетов, подтверждающие нормы горизонтальной освещенности и ее равномерности; не представлены решения, обеспечивающие выполнения требований по времени работы освещения путей эвакуации и эвакуационного освещения зон повышенной опасности.
- не представлены решения по резервному освещению; не определены помещения для которых предусматривается резервное освещение.
В проекте в текстовой части дословно :
л) сведения о типе ,классе проводов и осветительной арматуры ,которые подлежат применению при строительстве объектов капитального строительства
В качестве источников света в проектируемом объекте приняты люминесцентные лампы типа ЛБ; ОSL, компактные люминесцентные лампы и лампы накаливания типа ЛОН (технические помещения).
Нормы освещенности помещений приняты в соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Расчет освещения выполнен по нормам удельной мощности (вт/м2) и методом коэффициента использования.
Выбор типа светильников произведен в зависимости от категории среды помещений, строительных конструкций и назначения помещений.
Обслуживание светильников производится со стремянки при высоте до 5м. Не реже одного раза в три месяца светильники подлежат протирке.
Отработанные люминесцентные лампы подлежат дезактивации ртути упаковыванию в контейнеры и захоронению. . Распределительные сети выполнены кабелем марки ВВГнг-LS, проложенным открыто и в подшивном потолке в металлических лотках с креплением к стенам и потолку. Подъемы кабелей на этажи через межэтажные перекрытия выполнены в металлических трубах.
Лотки и трубы заземлить. Групповые сети выполнены кабелем ВВГнг-LS, проложенным скрыто в подшивном потолке в ПВХ трубах, не поддерживающих горение и под штукатуркой.
Сечение проводов и кабелей выбрано на нагрев длительно допустимым током нагрузки и проверено по падению напряжения. Подсчет установленной мощности освещения выполнен с учетом потерь 20% мощности в ПРУ светильников с люминесцентными лампами.
Высоту установки выключателей и штепсельных розеток принять в соответствии с ПУЭ п.6.6.30 по месту.
м) описание системы рабочего и аварийного освещения
Проектом предусматриваются следующие системы освещения:
а) рабочее, обеспечивающее нормируемые освещенности в помещениях.
К установке приняты светильники с люминесцентными лампами типа; ARS/R-4x18, ЛСП42 2x36, RIVAL 2x36, RIVAL 2x58, C360, НПБ1101. Для освещения входов, тамбуров, технических помещений (венткамер, щитовых,куи, т/у,насосной) применены светильники с лампами накаливания, которые можно заменить на клл.
б) эвакуационное, обеспечивающее необходимую освещенность для эвакуации людей при выходе из строя рабочего освещения.
Используется часть установленных рабочих светильников, подключенных к сети аварийного освещения. Кроме этого предусмотрена установка световых указателей EPS130 с соответствующими трафаретами, подключенных к сети аварийного освещения и имеющих аккумуляторную батарею, поддерживающую работу светильника в течение часа.
в) ремонтное на напряжение 36В.
Предусматривается в технических помещениях через понижающий трансформатор 0.25-220/36В для подключения переносного светильника.
Предусмотрен щит ЩНО для подключения архитектурной подсветки здания светодиодной иллюминацией и освещения стоянок.
Питание и управление сетями рабочего освещения выполнено от соответствующих групп щитков освещения, расположенных по месту. Управление освещением коридоров и лестниц– автоматическими выключателями с соответствующих щитков освещения и дистанционно со щита управления ,в помещении охраны. В остальных помещениях – местное. Управление освещением торгового зала продовольственного магазина– автоматическими выключателями с соответствующих щитков освещения
Питание и управление светильниками аварийного освещения осуществляется со щита ЩОА в комнате охраны.
Управление наружной архитектурной подсветкой здания осуществляется автоматически от фотодатчика и дистанционно со щита ЩНО в комнате охраны.
ГДЕ несоответствие? Кто как пишет?
Замечание:
2.В графической части в нарушение требований подпунктов «п», «р», «ф» п. 16 Положения отсутствуют: принципиальные схемы сети аварийного освещения и схемы молниезащиты.
Что еще на ваш взгляд надо было приложить в стадии П, где еще ошибки?