Автор Тема: Что будет с счетчиком прямого включения если по нему пойдет ток, больше номинального  (Прочитано 8137 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчетный ток в линии 65А, ставим к примеру счетчик прямого включения на 80А, пусть будет НІК 2303L-АП6-Т1080 МЕ, перед счетчиком автомат 80А.
Что будет со счетчиком если по нему пойдет ток 85А? 90А?
Ведь автомат не сразу сработает.
« Останнє редагування: 27 Березень 2014, 10:54:04 від andery »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
токовые цепи счетчика расчитаны на определённый ток, поэтому, ИМХО со счетчиком будет примерно то же самое, что и с кабелем когда его перегружают, он просто перегорит.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
andery, там встроенное реле отключения нагрузки (потребителя) ИМХО

На данный тип счетчика не нашел, но вот по аналогу Меркурий:

Отключение нагрузки потребителя через реле встроенное в устройство индикации. Отключение осуществляется в трёх случаях:
-поступила команда по радиоинтерфейсу;
-был превышен порог мощности заданный в счётчике;
-был превышен лимит энергии заданный в счётчике.
« Останнє редагування: 27 Березень 2014, 10:46:32 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчетный так в линии 65А, ставим к примеру счетчик прямого включения на 80А, пусть будет НІК 2303L-АП6-Т1080 МЕ, перед счетчиком автомат 80А.
Что будет со счетчиком если по нему пойдет ток 85А? 90А?
Ведь автомат не сразу сработает.
Тогда счетчик может выполнить роль предохранителя :D

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
токовые цепи счетчика расчитаны на определённый ток, поэтому, ИМХО со счетчиком будет примерно то же самое, что и с кабелем когда его перегружают, он просто перегорит.
А какой автомат и счетчик надо ставить в приведенном мной примере?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
там встроенное реле отключения нагрузки (потребителя) ИМХО
что касаеться именно этого счетчика, то может оно и так. Выставил это реле на 80 А и будем иметь защиту.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какой автомат и счетчик надо ставить в приведенном мной примере?
Я бы просто взял счетчик на 100 А и не парил бы себе мозги

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы просто взял счетчик на 100 А и не парил бы себе мозги
Да я так и сделал бы, но облэнерго думает иначе   :D.
Написали замечание, что надо заменить счетчик 80А НІК 2303L-АП6-Т1080 МЕ на 60А НІК 2303L-АП2-Т1080 МЕ.
В моем случает счетчик  НІК 2303L-АП6-Т1080 МЕ стоял после АВ 63А.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, там встроенное реле отключения нагрузки (потребителя) ИМХО

Конкретно у счетчика  НІК 2303L-АП6-Т1080 МЕ реле отключения нагрузки нету (если я все правильно понял)
http://nik.net.ua/ru/product/NIK-2303L

Offline Embee

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчетный ток в линии 65А, ставим к примеру счетчик прямого включения на 80А, пусть будет НІК 2303L-АП6-Т1080 МЕ, перед счетчиком автомат 80А.
Что будет со счетчиком если по нему пойдет ток 85А? 90А?
Ведь автомат не сразу сработает.
Ничего не будет!

Все будет работать и дальше, просто измерительная часть счетчика немного перегрузится и может считать неверно. Основную силу тока берет на себя шунт, который в лучшем случае может больше нагрется.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Конкретно у счетчика  НІК 2303L-АП6-Т1080 МЕ реле отключения нагрузки нету (если я все правильно понял)
http://nik.net.ua/ru/product/NIK-2303L

даже по твоей ссылке четвертый пункт - отключение нагрузки  :laugh:
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
даже по твоей ссылке четвертый пункт - отключение нагрузки 
Смотрим дальше, счетчик НІК 2303L-АП6-Т1080 МЕ не имеет реле отключения нагрузки (потребителя), вот счетчик НІК 2303L-АП6-Т1082,3 МЕ имеет.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Смотрим дальше, счетчик НІК 2303L-АП6-Т1080 МЕ не имеет реле отключения нагрузки (потребителя), вот счетчик НІК 2303L-АП6-Т1082,3 МЕ имеет.
не обратил внимание на разъяснение маркировки  ::)

Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конечно нужно посмотреть ГОСТ на счетчики, но мне кажется что тут уместно провести аналогию с трансформаторами тока - которые должны выдерживать ДЛИТЕЛЬНО перегрузку по току на 20%. Поэтому счетчик на номинальный ток 80А должен длительно пропускать ток 96А.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю