Автор Тема: Линейные извещатели нормы  (Прочитано 1827 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline максим3

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Линейные извещатели нормы
« : 25 Березень 2014, 16:47:54 »
Как трактовать пункт ДБН 2.5-56-2010:
6.2.18 Максимальна відстань між паралельними оптичними осями лінійних пожежних сповіщувачів, оптичною віссю і стіною визначається за таблицею 6.4, але не повинна перевищувати значень, вказаних в технічній документації на ці сповіщувачі.
В моем понимании согласно этого пункта я имею право увеличивать расстояние между линейными извещателями, но значение расстояния не должно быть больше чем в тех. документации на извещатель. Получается по таблице 6.4 расстояние между извещателями 9.0м. , от стены 4.5м., в тех документации 12м. и 6м. соответственно. То есть я могу смело брать значение 12м. и 6м., и не больше этого.
Я правильно понимаю.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #1 : 25 Березень 2014, 17:05:02 »
В моем понимании согласно этого пункта я имею право увеличивать расстояние между линейными извещателями, но значение расстояния не должно быть больше чем в тех. документации на извещатель.
Совсем наоборот.
Вы ограничены таблицей 6.4. Но если производитель в паспорте указал значение, меньшее чем в таблице 6.4, то Вы уже ограничены данными производителя.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #2 : 25 Березень 2014, 17:06:06 »
В моем понимании согласно этого пункта я имею право увеличивать расстояние между линейными извещателями, но значение расстояния не должно быть больше чем в тех. документации на извещатель.
С точностью до наоборот.
Красные отметки - 9м и 4.5м
Согласно этого пункта Вы  должны уменьшить расстояние между линейными извещателями до указанного в тех. документации.

Т.е если в тех. документации указано 12м и 6м (что больше 9м и 4.5м), расстояние по факту 9м и 4.5м.
Если в тех. документации указано 8м и 4м, (что меньше 9м и 4.5м) расстояние по факту 8м и 4м.

Offline максим3

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #3 : 26 Березень 2014, 08:18:12 »
Спасиба за толкование, буду иметь ввиду.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #4 : 26 Березень 2014, 09:23:14 »
Уважаемый максим3!
От производителя, который в своей технической документации пишет иные цифры по размещению пожарных извещателей отличные от государственных строительных норм просто необходимо запрашивать протоколы испытаний, которые данные цифры подтверждают.
Надеюсь, что к единственному в стране производителю линейных пожарных извещателей данный вопрос не относится, так как в паспорте на АРТОН-ДЛ по размещению написано следующее:
"6.4 Требования к установке извещателя.
6.4.1. Монтаж извещателя на объекте должен проводится по заранее разработанному
проекту, в котором должны быть учтены требования настоящего паспорта,
эксплуатационной документации на ППК, требования ДСТУ-Н CEN/TS54-14:2009 и ДБН
В.2.5.56:2010".
« Останнє редагування: 26 Березень 2014, 09:27:52 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline максим3

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #5 : 31 Березень 2014, 13:39:40 »
Надеюсь, что к единственному в стране производителю линейных пожарных извещателей данный вопрос не относится
В том то и дело что производитель иностранный указал в паспорте вышеупомянутые цифры, вот и поинтересовался. Спасибо  bvv за объяснение. 

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #6 : 14 Листопад 2014, 00:05:01 »
           Распространяется ли на линейные дымовые извещатели требование ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 "Будь-які нерівності стелі (наприклад, балки), що мають висоту більш ніж 5% висоти стелі, потрібно розглядати як перегородки, і в цьому випадку треба виконувати такі вимоги:
   D > 0,25(H – h): сповіщувачі встановлюють у кожному відсіку"?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #7 : 14 Листопад 2014, 09:34:26 »
Распространяется ли на линейные дымовые извещатели требование ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 "Будь-які нерівності стелі (наприклад, балки), що мають висоту більш ніж 5% висоти стелі, потрібно розглядати як перегородки, і в цьому випадку треба виконувати такі вимоги:
   D > 0,25(H – h): сповіщувачі встановлюють у кожному відсіку"?
На линейные извещатели в первую очередь распространяется следующее:
ДБН В.2.5-56.
Таблица 6.4.
Висота встановлення сповіщувача, м - Не більше 0,6 м від рівня перекриття (покриття) или 0,8 для высоты больше 11 м.
и
6.2.17   Передавач та приймач променевого димового сповіщувача слід розміщувати так, щоб у зоні виявлення пожежним сповіщувачем при його експлуатуванні не знаходилися сторонні об'єкти.
Оптична вісь променевого димового сповіщувача не повинна знаходитись ближче ніж 0,5 м до стін, перегородок, конструкцій обладнання або інших матеріалів.

А дальше все зависит от высоты балок.

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #8 : 14 Листопад 2014, 09:54:52 »
Ситуация такая – на объекте линейник возможно установить только в пространстве 300 мм от потолка, высота балок (которые параллельно оптической оси) 600 мм – это больше 5%высоты потолка.
 Вот и встал вопрос о необходимости установки линейника в каждый отсек – из конфигурации перекрытия – это через каждые 3 м.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #9 : 14 Листопад 2014, 10:29:42 »
Ситуация такая – на объекте линейник возможно установить только в пространстве 300 мм от потолка
Работать не будут. Тупо по своим техническим характеристкам, не говоря о нормах. Линейному извещателю нужно свободное пространство вокруг оси луча, радиусом не менее 0,5 м. А лучше и больше.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю