Автор Тема: Извещатели для конвейерных галерей в комплексах по перегрузке угля  (Прочитано 3966 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для галерей на ТЭС применяли термокабель, но при скорости движения конвейерных лент  2 -3 м/с это только филькина грамота, чтобы отбиться от МЧС. Дело в том, что в Украине рекомендации ВНИИПО по защите трактов топливоподачи Энергоперспектива ввела в ранг норм (только переведя и не задумываясь о возможности реализации). Ранее было достаточно ручников. Потому что оператор линии регулярно проходит по галерее и может увидеть пожар. Да и защита галерей установкой ПТ (как прописано в нормах - перебор). На мой взгляд решения применяемые ранее (завесы у мест пересечения галерей и входов галерей в узлы пересыпки или дробильные отделения) наиболее оптимальный вариант защиты для этих объектов.

 