Автор Тема: Заппроектирована установка модульной КТП. Какие документы прикладывать к проекту на стадии П?  (Прочитано 2778 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги, подскажите, мне на стадии "П" для проектирования модульнгой КТП достаточно:
1. КТП привязанная генпланистом на плане М 1:500;
2. Паспорт на КТП (что входит в паспорт?) ? :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, а зачем паспорт КТП? Скорее опросной лист на КТП, а не паспорт.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
опросной лист на КТП
Опросные листы в стадии П не выдаются .
однолинейку наверное стоит приложить
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А нужно ли на стадии "П" к проекту прикладывать Схему электрическую принципиальную КТП (она же схема электрических соединений КТП)?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну однолинейку наверное стоит приложить.
Собственно она и имелась в виду
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Online CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как правильно запроектировать (что входит в проект) КТП на стадию Р?
- достаточно ли опросного в такой, или его нужно давать в форме схем с указанием нужных ячеек ЩО и КСО?
- как выполнить требования ТУ по учету (10кВ + ЛУЗОД)?
- как дать задание на фундаменты?
Кто должен решать эти вопросы: проектировщик (но как это сделать не имея технической документации на КТП) или завод?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто должен решать эти вопросы: проектировщик (но как это сделать не имея технической документации на КТП) или завод?
Проектант
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как правильно запроектировать (что входит в проект) КТП на стадию Р?
- достаточно ли опросного в такой, или его нужно давать в форме схем с указанием нужных ячеек ЩО и КСО?
- как выполнить требования ТУ по учету (10кВ + ЛУЗОД)?
- как дать задание на фундаменты?
Кто должен решать эти вопросы: проектировщик (но как это сделать не имея технической документации на КТП) или завод?

 Я выполняю проект установки КТП в объеме КТП-250.rar, здесь есть форма опросного листа для заказа КТП наружной установки ПАО"Укрэлектроаппарат" г.Хмельницкий, в ихней форме опросного листа нет схемы. В форме опросного листа "Лидер Электрик" г.Запорожье есть схема однолинейная КТП. Так, что нужно смотреть требования предприятия по заказу и форме опросного листа. При наличии учета со стороны 10кВ+ЛУЗОД все это оговаривется проектировщиком при оформлении опросного листа. Если нет в опросном листе графы "Схема", тогда с опросным листом прикладывается с проекта схема принципиальная КТП.
  Задание на фундаменты под КТП выдается строительному отделу исходя из габаритно-присоеденительных размеров по установке КТП, исходя из информации или руководства по эксплуатации КТП. Если одиночная КТП наружной установки, устанавливаемая на лежни или блоки ФБС, то рабочии чертежи могут выполняться электриком-проектировщиком.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: