Автор Тема: Скрытая проводка в домах из дерева. Розетки, щитки и прочее.  (Прочитано 7434 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем НГ при скрытой прокладке?
Quote (selected)
Кабелі та проводи повинні бути стійкими до поширення полумя.
Цена та же, и пожарники довольны, и проблем с двояким толкованием норм нет.

oipop

  • Гість
п. 4.36 д) "Ця вимога не поширюється на..."

Цена та же, и пожарники довольны, и проблем с двояким толкованием норм нет.

Тоже раньше так и делал, пока в экспертизе... ну в общем выслушал лекцию по поводу своей профпригодности.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен с комментом по поводу предпочтения прокладки всех сетей в подготовке полов/потолков в металлических трубах,а для установки розеток использовать сверление только нескольких нижних бревен. Выключатели можно использовать безпроводные (умный дом). Сверлить надо отверстия диаметром превышающим диаметр трубы раза в три,для уменьшения риска деформации при усадке дерева. Лично мне доводилось электрифицировать срубы на одной крутой базе отдыха,но мы не связывались со сверловкой. Подъемы от пола к розеткам делали в оцинкованном коробе 20Х20 от ОБО Беттерманн (выглядит неплохо!), причем сам короб уходил нижним отверстием под доску пола. Розетки ставили накладные на высоте 300мм от пола.
Вот тут, на фото с нашего объекта, видно  внешний вид этого короба:
« Останнє редагування: 11 Липень 2012, 11:13:27 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правильно ли установлены розетки в дереве?
Они должны устанавливаться в металические коробки, правильно?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эта картинка из вот этой статьи.
Там и о металлических подрозетниках есть.
« Останнє редагування: 10 Грудень 2013, 10:38:40 від rga »

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сейчас предлагают запроектировать деревянный храм. Так как материал (дерево) один и тот же, предлагаю несколько извлечений из следующего документа.
                            ПРАВИЛА
              пожежної безпеки для культових споруд
5.6.2. Розподільчі      електричні      пристрої      повинні
розташовуватися  в  електричних шафах,  які необхідно влаштовувати
згідно з вимогами  ДБН  В.2.5-23-2003*.  При  цьому  шафи  повинні
розташовуватися на негорючій стіні (основі).
5.6.5. Електрична  проводка по горючих конструкціях культових
споруд повинна прокладатися в металевих трубах.
5.6.8. Електророзетки,  вимикачі,  перемикачі та інші подібні
пристрої  можуть встановлюватися на горючі основи (конструкції) за
умови підкладання під  них  суцільного  негорючого  матеріалу,  що
виступає за габарити пристрою не менше ніж на 0,01 м
.
     5.6.9. З'єднання,  відгалуження та окінцювання жил проводів і
кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування,  зварювання,
паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).
     З'єднувальні коробки  повинні  мати  ступінь захисту не менше
ніж ІР 43.


 

 