Этот вопрос вроде был в другой теме..
НПАОП 40.1-1.32-01 п.4.8.27. Кабели и провода, присоединяемые к электрооборудованию с видом взрывозащиты «искробезопасная элктрическая цепь», должны отвечать таким
требованиям:
1) искробезопасные электрические цепи должны прокладываться отдельно от
других цепей с выполнением требований ГОСТ 22782.5;
2) использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей
не допускается;
3) кабели и провода искробезопасных цепей должны быть защищены от
электрических наводок, нарушающих их искробезопасность;
Аналоговые цепи должны прокладыватся отдельно от дискретных. Прокладка аналоговых
и дискретных цепей в одним кабелем не допускается. Для устранения наводок и погрешностей сигнала аналоговых цепей кабели их должны быть экранированы. Лучше их размещать в клеммных блоках шкафов управления отдельно от других эл.цепей (скажем клеммный блок Х1).
Кабели искробезопасных цепей допускается заводить в одну клеммную коробку с другими вторичными цепями выполненными контрольними кабелями, отделяя искробезопасные цепи перегородками или расстояниями между клеммами не менее 50 мм. Тоже касается шкафов управления, искробезопасные цепи следует заводить в шкаф управления на свой отдельный блок клеммных зажимов отделяя от дуругих блоков (клеммный блок Х2).
Дискретные сигналы на клемный блок Х3. Это могут быть как наборные клеммы, набранные в отдельные блоки,
так и готовые клемные блоки с стандартным числом клеммных зажимов.
(4.28.30. Клеммы искроопасных и искробезопасных цепей должны отделяться перегородками или иметь расстояние не менее 50 мм.)