Можно ли размещать в одной клеммной коробке ( во взрывоопасной зоне) кабели РСУ и ПАЗ ( от одного агрегата например насоса) ? Какой должен быть способ прокладки ? Перегородка ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы бы расшифровали РСУ и ПАЗ, чтобы не было двоякого толкования и выдали информацию:
 1) это искробезопасные цепи или прокладываются обычными бронироваными контрольными кабелями;
 2) нет аналоговых цепей, только дискретные..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
РСУ ( распределенная система управления ), ПАЗ (противоаварийная защита). Допустим опять же с насосного агрегата забираю сигналы от датчиков ( все датчики искробезопасные ) , опеределнное количество в шкаф РСУ, другие в ПАЗ (без дублирования сигналов в ПАЗ и РСУ). Цепи как аналоговые так и дискретные.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Этот вопрос вроде был в другой теме..
НПАОП 40.1-1.32-01 п.4.8.27. Кабели и провода, присоединяемые к электрооборудованию с видом взрывозащиты «искробезопасная элктрическая цепь», должны отвечать таким
требованиям:
1) искробезопасные электрические цепи должны прокладываться отдельно от
других цепей с выполнением требований ГОСТ 22782.5;
2) использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей
не допускается;
3) кабели и провода искробезопасных цепей должны быть защищены от 
электрических наводок, нарушающих их искробезопасность;

Аналоговые цепи должны прокладыватся отдельно от дискретных. Прокладка аналоговых
и дискретных цепей в одним кабелем не допускается. Для устранения наводок и погрешностей сигнала аналоговых цепей кабели их должны быть экранированы. Лучше их размещать в клеммных блоках шкафов управления отдельно от других эл.цепей (скажем клеммный блок Х1).
Кабели искробезопасных цепей допускается заводить в одну клеммную коробку с другими вторичными цепями выполненными контрольними кабелями, отделяя искробезопасные цепи перегородками или расстояниями между клеммами не менее 50 мм. Тоже касается шкафов управления, искробезопасные цепи следует заводить в шкаф управления на свой отдельный блок клеммных зажимов отделяя от дуругих блоков (клеммный блок Х2).
Дискретные сигналы на клемный блок Х3. Это могут быть как наборные клеммы, набранные в отдельные блоки,
так и готовые клемные блоки с стандартным числом клеммных зажимов.
(4.28.30. Клеммы искроопасных и искробезопасных цепей должны отделяться перегородками или иметь расстояние не менее 50 мм.)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу раздельной прокладки налоговых  и дискретных цепей не могу найти других нормативов. А Ваш норматив не действует в России.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
А Ваш норматив не действует в России.
Для того, чтобы Вам давали более точную информацию - укажите в своем профиле страну. Тогда другие форумчане смогут видеть флажок Вашей страны и будут советовать соответствующие нормативы
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
     К сожалению у вас не было флажка страны в профиле. Значит руководствуйтесь разделом 12, ГОСТ Р 51330.13-99 + п.7.3.72 ПУЭ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Про раздельную прокладку аналоговых и  дискретных сигналов ничего не нашел. ???

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Разделение аналоговых и цепей другого назначения оговариватся нормативными документами "Спецавтоматики" или руководствами по эксплуатации аналоговых приборов. Но тут и по логике видно, что цепи аналоговых сигналов, скажем 0...5mA, должны экранироваться для исключения наводок и возникновения погрешностей при измерении или выдачи ошибки управляющего сигнала, то есть аналоговые цепи выполняются экранированными кабелями отделяя их от источников наводок (других силовых или вторичных цепей), а не наоборот объединяя их в одном кабеле.