Автор Тема: Расстояние от опоры ВЛИ-0,4кВ до забора (границы участка)  (Прочитано 10793 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline K131075

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите , расстояние от опоры ВЛИ-0,4кВ до забора (границы участка) должно быть 1м(согласно ПУЭ, расстояние до балконов, террас, окон) или 2 м (охранная зона). При существующих подземных коммуникациях - приходится проектировать установку опор на расстоянии 1,2 м от границ земельных участков, законно ли это???

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
законно ли это??
А чому ні?
п.2.4.53  1,0м - до глухих стін будівель і споруд

Offline K131075

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно "Правил охорони електричних мереж" забороняється в охоронних зонах повітряних  ліній виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме:
-будувати житлові, громадські та дачні будинки;
-влаштовувати будь-які звалища;
-складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали;
-розпалювати вогнища;
-саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення плантацій новорічних ялинок;
-влаштовувати спортивні майданчики для ігор, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт;

Как обязать будущих жителей - не делать этого за своим забором???
Т.е. похоже что - 2м.
Охранная зона для ВЛИ-0,4кВ и  ВЛ-0,4кВ - одинаковая???

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Охранная зона для ВЛИ-0,4кВ и  ВЛ-0,4кВ - одинаковая???
так.
Согласно "Правил охорони електричних мереж" забороняється...
погоджуюсь. Але ж Ви читайте, на що поширюються вимоги Правил охорони, а на що ПУЕ.

Offline K131075

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки.
Правила  охорони  електричних  мереж  запроваджуються з метою забезпечення збереження електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації  та  запобігання  нещасним випадкам  від впливу електричного струму і використовуються у разі проектування,  будівництва та експлуатації  електричних  мереж,  а також  під  час  виконання  робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж.
В чем разница при проектировании новой ВЛИ-0,4кВ??? Проходили ли экспертизу реальные проекты с расстоянием  менее 2-х метров от опор до границы земельных участков???

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Сажаем" склад возле существующей ВЛИ-0,4кВ, места впритык.
Если взять по ПУЭ 2.4.52, то 1,0м до провода.
Если брать исходя из охранной зоны то - 2м, но
Согласно "Правил охорони електричних мереж" забороняється в охоронних зонах повітряних  ліній виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме:
-будувати житлові, громадські та дачні будинки;
т.е. что, получается для склада (категория Д) расстояние не нормируется и можно брать 1м?

Дочитал:
Quote (selected)
9. У  межах  охоронних  зон  повітряних  і  кабельних  ліній, трансформаторних підстанцій,  розподільних пунктів і пристроїв без
письмової  згоди енергопідприємств,  у віданні яких перебувають ці мережі, а також без присутності їх представника забороняється:
     будівництво, реконструкція,   капітальний   ремонт,  знесення будівель і споруд
Т.е. жилье нельзя вообще ближе 2м, а склад можно на 1м, но нужно взять разрешение?

Сам спросил, сам ответил :)
« Останнє редагування: 21 Березень 2014, 09:48:12 від CC19 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: