Подскажите, какое минимальное  нормируемое расстояние между панелями ЩО-70 в РУ-0,4  ТП если они соединены шинным мостом. Я имею в виду проход между ними. :) Каким документом нормируется?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо! Подскажите, мне в экспертизе эксперт сказал, что от габаритов тр-ра в камере тр-ра в ТП минимальные допустимые расстояния до стен -600 мм, до входных ворот -1000 мм(?). Дело в том, что в одном типовом я видел до входа -800 мм, есть ли нормы подтверждающие или опровергающие слова эксперта? Трансформатор сухой TS3R12.2000. (2000 кВА).

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обратите внимание, что при 2-х рядной установке щитов, ширина коридора обслуживания должна быть выполнена с учетом открытой двери  щита 0,4кВ + наличие прохода не менее 800 мм за ней.
P.S. Пункт 4.1.23. относится к расположению щитов 0,4 кВ. Для щитов высокого напряжения необходимо руководствоваться п.4.2.90.
« Останнє редагування: 01 Лютий 2014, 09:33:19 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо! Подскажите, мне в экспертизе эксперт сказал, что от габаритов тр-ра в камере тр-ра в ТП минимальные допустимые расстояния до стен -600 мм, до входных ворот -1000 мм(?). Дело в том, что в одном типовом я видел до входа -800 мм, есть ли нормы подтверждающие или опровергающие слова эксперта? Трансформатор сухой TS3R12.2000. (2000 кВА).
Инспектор прав. При установке трансформатора в помещении необходимо выполнять п.4.2.217. ПУЭ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для щитов высокого напряжения необходимо руководствоваться п.4.2.90.
А где там указания на нормируемые расстояния в свету между торцом панели (высоковольтной) и стеной, т.е проход в свету между ними, при однорядном расположении панелей возле стены в РУ-10 кВ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А при чем здесь расстояние от стены до до торцовой панели? Вы спрашивали ширину коридора обслуживания при  2-х рядной установке щитов. А от стены до торцовой панели обычно 100 мм если она глухая, если с приводом шинного моста, то с учетом удобства монтажа торцовой панели с приводом.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Именно ширина прохода, но при однорядном расположении щитов в РУ-10 кВ меня и интересует

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Именно ширина прохода, но при однорядном расположении щитов в РУ-10 кВ меня и интересует
ПУЭ 4.2.90. Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м - при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м - при двустороннем расположении оборудования.
В коридоре обслуживания, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры должны быть увеличены соответственно до 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допускается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
(считая в свету между ограждениями)
"не менее 1 м при одностороннем расположении оборудования "от фасада камеры КСО до противоположной стены или же это расстояние между стенами в РУ-10 кВ если она имеет прямоугольную форму, а в это расстояние нужно поставить высоковольтные камеры (тогда коридор обслуживания "не менее1 м" минус  ширина панели). Можно ли считать фасад камеры КСО или панели RM-6 как  место, где "находятся приводы выключателей или разъединителей", тогда это расстояние следует считать не менее 1,5 метра. И последнее, "не менее" можно трактовать, как 1, 0 м чётко или 1,5 м чётко (до милиметра) или же с некоторым запасом типа 1, 2 м или 1,7 м?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, Всегда возможны "местные сужения". ПУЭ это допускает. Допустим у Вас есть колонна, несколько выступающая в этот самый коридор.
Можете сформулировать конкретней задачу, чтобы не заниматься абстрактным "жонглированием" нормами.
А лучше - покажите планировку, и сформулируйте вопрос, исходя из нее.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Давайте рассмотрим установку ячеек в помещении в разрезе при одностороннем обслуживании и посчитаем минимальную ширину помещения. Итак: от стены до установленой ячейкм-0.065 м + глубина ячейки 0,8 м (КСО399) + ширина коридора обслуживания согласно п.4.2.90 для ячеек с приводами разъеденителей до стены-1,5 м. Итого: 0,065+0,8+1,5 =2,4 метра. Таким образом минимальные размеры помещения по ширине -2,4 метра при одностороннем коридоре обслуживания.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо Вам большое, Grossel ! Именно такой подробный ответ и нужен мне был. :) Теперь мне всё понятно. 

 