Необходимо ли заземлять или подключать к системе уравнивания потенциалов металлический каркас подвесного потолка? То же самое про каркас стены из гипсокартона.
Металлический каркас потолка соединен с металлическими  колоннами, стоящие на земле. За подвесным потолком проходит кабели для освещения этого помещения и транзитный кабель 380В ВВГнг в гофре для питания другой пристройки.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да. Также необходимо обеспечить неприрывную гальваническую связь с заземленными конструкциями.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заземлять как правильно - подключить к щиту ввводному на PE шину, или сделать отдельный контуром и углубить его  в землю.

Пока неизвестно, есть ли в доме шина заземления и какая система TN-C или TN-C-S. Если TN-C, то уравнивание потенциалов запрещается.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Достаточно выполнить присоединение к РЕ шине группового или распределительного щита, при обеспечении условия, которое озвучил г-н. grossel и которое соответствует требованиям ДБН В.2.5-27.. (судя по определению из оного, направляющие потолка это сторонние проводящие части).
 Отдельный контур не требуется, если обеспечивается надежная и непрерывная связь с существующим заземляющим устройством здания.
Касательно системы заземления TN-C, в соответствии  с ДБН В.2.5-23… во вновь проектируемых и реконструируемых электроустановках жилых и общественных зданий необходимо применять системы заземления типов TN-C-S или TN-S.
« Останнє редагування: 12 Березень 2014, 19:02:27 від Osenniy »

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Металлический каркас потолка соединен с металлическими  колоннами, стоящие на земле. 

Обратите внимание на основную систему уравнения потенциалов. Металлические колоны должны иметь между собой гальваническую связь, ( т.е между колонами лежат металлические балки) тогда достаточно привести на эту конструкцию колон и балок с ГЗШ проводник основной системы уравнения потенциалов.  Тогда каркас потолка который соединен с колонами заземлять не нужно, он и так будет заземлен.

 