Автор Тема: Проводка кабеля от клеммной коробки до лотка !!! Помогите.  (Прочитано 2873 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот в чем дело. Есть насосная ( открытая, то есть не капитальное строение, может сделана из профнастила), разумеется в ней стоят насосы (далее НА) ( центробежные, не суть..).
Цель: собрать все сигналы от  каждого НА ( температура, давление и т п ), и подвести все сигналы от всех НА к общей клеммной коробке, после общей клеммной коробки отправить в лоток ( например в станцию управления где стоят контроллеры).
Вот такое решение было принято мной : Насос - кабели от датчиков в гофре - клеммная коробка на швелере (стойка) - подъем общим кабелем на гофре к трубе  - труба по потолку до эстакады - эстакада - к общей клеммной коробке для всех НА - дальше забираем многожильным кабелем в станцию управления.

Вопросы:
1. Если у меня 5 метровый потолок что делать  ? ( трубу прокладывать на высоте 5 метров ? )
2. Возможно ли прокладка по полу ( ну тогда куча труб будет вдоль пола и чем их крепить к полу ? )
3. Какие нормативы использовать  ?
4. Есть ли типовые проекты где это изображено ?
5. И кто как делает.

Очень очень буду признателен если Вы каждый свой ответ будете сопровождать ссылкой на нормативный документ.

oipop

  • Гість
Пол штрабить можно?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если у меня 5 метровый потолок что делать  ?

Проложить в насосной лотки на высоте 2,5-3 м с креплением их на подвесах к потолку . Есть типовые решения от DKC .
http://dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/A_T_R_in_liner_%20v3.pdf
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Periphery, вопрос: а эстакада тоже высотой 5 м?
4 года назад делал проект, где была такая насосная под открытым небом.
Сделал, как Вы и описали :
Насос - кабели от датчиков в гофре - клеммная коробка на швелере (стойка) - подъем общим кабелем на гофре к трубе  - труба по потолку до эстакады - эстакада - к общей клеммной коробке для всех НА - дальше забираем многожильным кабелем в станцию управления.
Но в моем случае кабельная эстакада была на высоте 3,5 м и я не под потолком делал трубу, а поднимал ее по швелеру до уровня эстакады. Пытаюсь найти фото, пока безуспешно.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
ОО спаасииибо за ответы. Стало очень интересно. Эстакада вдоль стены идет соответственно ( на высоте от 2 метров включительно по ПУЭ). Очень жду фотографии. Так же интересны типовые проекты, и какие есть еще способы прокладки  ( кроме как в штробе на полу)

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Очень жду фотографии.
Мне очень жаль. Сохранились только фото помещения насосной, до монтажа насосов и кабельных конструкций. Остальные фото по всей видимости были повреждены. 
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот опять появился вопрос. Какое должно быть минимальное сечение кабеля КВВГЭнг для измерительного преобразователя ( датчика ) , если мы к примеру используем двухпроводное подключение (токовую петлю) , питание 24В + 4-20 мА.
ПУЭ
3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;
2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм2;
3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт.

3.4.12. Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых устройств (панели, пульты, шкафы, ящики и т. п.), а также внутренние схемы соединений приводов выключателей, разъединителей и других устройств по условиям механической прочности должны быть выполнены проводами или кабелями с медными жилами сечением не менее:
для однопроволочных жил, присоединяемых винтовыми зажимами, 1,5 мм2;
для однопроволочных жил, присоединяемых пайкой, 0,5 мм2;
для многопроволочных жил, присоединяемых пайкой или под винт с помощью специальных наконечников, 0,35 мм2; в технически обоснованных случаях допускается применение проводов с многопроволочными медными жилами, присоединяемыми пайкой, сечением менее 0,35 мм2, но не менее 0,2 мм2;
для жил, присоединяемых пайкой в цепях напряжением не выше 60 В (диспетчерские щиты и пульты, устройства телемеханики и т. п.), - 0,197 мм2 (диаметр - не менее 0,5 мм).
Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (разъемным соединителям, выемным блокам и др.) следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами.


Так какое выбрать сечение  ( расчет падения напряжения не учитывать )?  Почему у всех в проектах  например для датчиков выбирается 4x1

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как правило в системах контроля и управления часто используются импортные приборы и датчики, в которые не во все, можно впереть наш кабель с токопроводящими жилами сечением 1,5 мм.кв, а п.3.4.4 1) последний абзац, позволяет для цепей контроля и сигнализации использовать кабель с медными жилами сечением 1 мм.кв.
 При монтаже линий от датчиков, не обязательно их все тянуть на общую распредкоробку, достаточно возле механизма установить свою коробку и собрав линии контроля от близлежащих датчиков одним кабелем уйти на общую коробку, проложив вместо скажем 10 кабелей всего 2-3. А уже от общей коробки одним кабелем уходить на станцию управления расположенную в здании.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цепь контроля и сигнализации это на мой взгляд измерение аналоговых велечин ( напряжения допустим 0-10 В), а цепи контроля ( дискретные сигналы, коммутируемые самим прибором, к примеру во взрывоопасной зоне "сухой контакт ), но вот аналоговые цепи, почему то отдельно выделены в нормативе, вот что смущает.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правильно, аналоговые и дискретные сигналы необходимо разделять. Значит необходимо ложить на на станцию управления 2 кабеля.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но датчик подключается по двухпроводной линии, 24В+4-20 мА, вот как рассматривать то такой случай, здесь питание и измерение аналоговых значений на одной линии.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: