Штрабу в цеглі робити не треба , провід ВВП буде закритий шаром штукатурки .
- это
Roman3R, разрешил, или есть документ?

1. Не путать ВВП и ВВГ-П. По какому ГОСТу изготавливается ВВП?
2. ДБН 23, п.4.36. в). ... допускается прокладка групповых сетей кабелем или изолированным проводом в защитной оболочке в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой, в толще пола при условии, что другие способы прокладки невозможны.
Из этого следует, что:
а) в стенах, перекрытиях, перегородках только в бороздах и только в полу в толще штукатурки.
б) нужно еще доказать, обосновать, что иные способы прокладки невозможны.
Ответьте, пожалуйста, и поправьте, если в чем-то ошибаюсь.