Такой вопрос.
Есть кирпичная стена без штукатурки. Потом стена будет штукатурится.
Нужно ли делать штрабу для укладки плоского кабеля (3х2.5)?
Также нужно проложить в нескольких местах телевизионный кабель.
Заранее благодарен за совет.
 

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery,  на этот вопрос отвечает ДБН-23, п.4.36 а); б); в).
Что касается коаксиала, то это вопрос к производителю.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потом стена будет штукатурится.
Нужно ли делать штрабу для укладки плоского кабеля
Штрабу в цеглі робити не треба , провід ВВП буде закритий шаром штукатурки .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Стоит подумать о толщине слоя штукатурки. Чтоб закрыть кабель, проложенный не в штрабе, толщину слоя штукатурки придется увеличивать по всей поверхности. Расход, однако.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот так делают:)

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Штрабу в цеглі робити не треба , провід ВВП буде закритий шаром штукатурки .
- это Roman3R, разрешил, или есть документ?  :D

1. Не путать ВВП и ВВГ-П. По какому ГОСТу изготавливается ВВП?
2. ДБН 23, п.4.36. в). ... допускается прокладка групповых сетей кабелем или изолированным проводом в защитной оболочке в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой, в толще пола при условии, что другие способы прокладки невозможны.
Из этого следует, что:
а) в стенах, перекрытиях, перегородках только в бороздах и только в полу в толще штукатурки.
б) нужно еще доказать, обосновать, что иные способы прокладки невозможны.
Ответьте, пожалуйста, и поправьте, если в чем-то ошибаюсь.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Штрабу в цеглі робити не треба , провід ВВП буде закритий шаром штукатурки .
-

это Roman3R, разрешил, или есть документ?  :D

Нет просто, видимо хорошая школа опыта и уверенность в ответе.

А так смотрите ПУЭ
Таблица 2,1,2, Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей
А так же
Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности


Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Штрабу по стене в месте прокладки кабеля делать не нужно, толщина штукатурки как правило не меньше 20 мм, а этого будет достаточно для защиты от механических повреждений. При прокладке в полу необходимо руководствоваться СНиП 3.05.06-89 3.52. Толщина бетонного раствора над трубами (одиночными и блока¬ми) при их замоноличивании в подготовках полов должна быть не менее 20 мм. В местах пересечения трубных трасс защитный слой бетонного раствора между трубами не требуется. При этом глубина заложения верхнего ряда должна соответствовать приведенным выше требованиям. Если при пересечении труб невозможно обеспечить необходимую глубину заложения труб, следует предусмотреть их защиту от механических повреждений путем установки металлических гильз, кожухов или иных средств в соответствии с указаниями в рабочих чертежах.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Не путать ВВП и ВВГ-П. По какому ГОСТу изготавливается ВВП?

Пор томуже ТУ что и ШВВП

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2. ДБН 23, п.4.36. в). ... допускается прокладка групповых сетей кабелем или изолированным проводом в защитной оболочке в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой, в толще пола при условии, что другие способы прокладки невозможны.
...
поправьте, если в чем-то ошибаюсь.
Согласна, этот пункт требует борозду.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет просто, видимо хорошая школа опыта и уверенность в ответе.
- опыт и уверенность уже прикладываем к проекту?

А так смотрите ПУЭ
- посмотрел. Внимательно посмотрел. Ответа на вопрос andery, не нашел. То, что ПУЭ не запрещает непосредственную прокладку под штукатуркой, для определенных условий - никто не возражает, как собственно и в цитируемом мною ДБН-23. Только ДБН-23 вышел в 2010 году, у ПУЭ гл.2.1 в 1986 году. Ничего Вам это не говорит?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Firetuf от Сегодня в 13:17:12

    1. Не путать ВВП и ВВГ-П. По какому ГОСТу изготавливается ВВП?


Пор томуже ТУ что и ШВВП
вопрос был не к Вам, ну да ладно, раз вмешались.

1. Элетрооборудование.... кабели... должны отвечать требованиям соответствующих технических регламентов и нормативных документов. Для кабелей существует ГОСТ, по которому и должны изготавливаться, а не по ТУ, который каждый завод может для себя открывать. Откуда появились усеченные жилы? Почему стало возможно изготовление КПП с номиналами жил не в общепринятых 1,5; 2,5 мм.кв. и т.д.??? даже упоминаемый Вами ПУЭ, что говорит? Читайте внимательно п.2.1.3.
2. Если Вы уже и притянул за уши ШВВП, то да будет Вам известно, что шнур соединительный типа ШВВП ЗАПРЕЩЕНО применять в стационапрных электропроводках.
« Останнє редагування: 12 Березень 2014, 14:11:02 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
оффтоп

Я извиняюсь, но



разве так можно кабель прокладывать?
А если просадка дома? Ага и пожар...
Или я что-то не так понял ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
оффтоп

Я извиняюсь, но
да все правильно, не нужно извиняться - так прокладывать нельзя, тем более, было сказано, что так делают, но не сказано, что так нужно прокладывать! :D 
Еще раз касательно темы: а кто-то задумывался, почему видите ли в полу, в штукатурке ДБН-23 разрешает открытую прокладку, а по стенам, потолку, перекрытиям только путем прокладки в бороздах с дальнейшим оштукатуриванием? Подумайте хорошо. Может связано, как-то, с механической нагрузкой, может еще с чем?  :-[
« Останнє редагування: 12 Березень 2014, 14:18:35 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
    1. Не путать ВВП и ВВГ-П. По какому ГОСТу изготавливается ВВП?


Пор томуже ТУ что и ШВВП

Перед тим як давати таку безглузду відповідь , покопайтеся в каталогах , ці провідники випускаються по різних ТУ і ГОСТах .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 