Уважаемые коллеги.
1)  Как соотносится таблица 6.2  ДБН  В.2.5-56:2010 (максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной)  и   таблица А.1   ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 (значення робочих радиусів…),
учитывая  1.4   ДБН  В.2.5-56:2010 (Вимоги пожежної безпеки викладені в інших НД не повинні знижувати вимог цих будівельних норм).
Данные по дымовым извещателям отсутствуют.
Исходя из 1.4  ДБН  В.2.5-56:2010 – требования таблицы  6.2   ДБН  В.2.5-56:2010 – превалируют, несмотря на 6.2.2. ДБН  В.2.5-56:2010.

2) Таблица 6.2   ДБН  В.2.5-56:2010 (максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной)  -  надо строить радиус  5.3 м,  так чтобы он захватывал углы помещения? Понятно. что это для небольших помещений.
   Заранее всех благодарю.
« Останнє редагування: 19 Травень 2014, 12:35:39 від КОНЕЦ ТЬМЫ »

Offline stefik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
так чтобы он захватывал углы помещения?
Так оно и есть, и эти таблицы не противоречат друг другу.
Размножьте картинку ниже и получите соответствие обеим таблицам.

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
КОНЕЦ ТЬМЫ, не понимаю Ваше сомнение. ДБН - державні будівеьні норми - норматив обязательного применения, ДСТУ - априори, норматив рекомендательного применения (в мире так, в Украине особый случай). т.о требования ДБН - главенствующие. Вот и применяйте.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как соотносится таблица 6.2  ДБН  В.2.5-56:2010 (максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной)  и   таблица А.1   ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 (значення робочих радиусів…),
учитывая  1.4   ДБН  В.2.5-56:2010 (Вимоги пожежної безпеки викладені в інших НД не повинні знижувати вимог цих будівельних норм).
Данные по дымовым извещателям отсутствуют.
Берете циркуль и рисуете круг с "рабочим радиусом извещателя" по ДСТУ (например, 7,5 для дымового). Это зона, которую способен контролировать извещатель, сертифицированный по EN54-7.
Потом берете линейку и рисуете квадрат со сторонами 10,5 внутри этого круга. То же для треугольника со стороной 13.
Если Вы заметите, то прямоугольник 3х15 (расстояния для коридоров) в этот круг тоже впишется.
Выводы сделаете?
« Останнє редагування: 19 Травень 2014, 16:37:12 від rga »

Offline КОНЕЦ ТЬМЫ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 84
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги!
Разрешите выразить  всем искреннюю благодарность и высокую признательность за:
-  профессионализм;
-  щедрость души;
-  отзывчивость;
-  искреннее желание помочь.
 Удачи всем нам и чистого неба.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
КОНЕЦ ТЬМЫ, к слову, вот тут http://eom.com.ua/index.php?topic=15908.msg116257#msg116257 та же тема.

 