Выполним расчет нагрузок согласно СП 31-110-2003 типового 100 квартирного 10 этажного на 2 подъезда ж/дома, с плитами на природном газе и средней площадью 70 м2 (от 35 до 90 м2 ) с учетом общедомовых загрузок (освещение лесниц , коридоров..)
Таким образом по табл..6.1 п.1 нагрузка на одну квартиру составляет 4,5 кВт, нагрузка на поэтажном щите с подключением 5 квартир определяется как:
Рэт.=Ркв.х Nэт.=4,5х5=22,5 кВт, где Ркв.=4,5кВт-нагрузка на 1 квартиру; Nэт.=5 кв.-кол. квартир на этаже
Нагрузка на стояковой линии подъезда с 50 квартирами (методом интерполяции удельная нагрузка-1,125 кВт) составляет:
Р под.=Ркв.хNпод.хКоп=4,5х50х0,25=56,25 кВт,
где: Ркв.=4,5 кВт- нагрузка одной квартиры
Nпод.=50 квартир в подъезде
Коп.=Руд.п/Ркв=1,125/4,5=0,25- коэф. одноврем. подъезда
Нагрузка ж/дома с учетом квартир и общедомовых нагрузок:
∑Р ж/д.=Ркв.хNж/д.хКо=4,5х100х0,19=85 кВт,
где: Ркв.=4,5 кВт- нагрузка одной квартиры
Nж/д=100 квартир в ж/доме
Ко=Руд./Ркв=0,85/4,5=0,19- коэф. одноврем. ж/дома
Общая расчетная нагрузка ж/дома:
∑ Рр.= ∑Рж/д+∑Рлиф.+ ∑Рсу; где ∑Рлиф-нагрузка лифтов; ∑Рсу-насосной
Если жилье повышенной комфортности, то нагрузка определяется в соответствии с заданим на проектирование, или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентов спроса и одновременности (табл.6.2; 6.3)