Здравствуйте друзья. Нужна помощь.
Ситуация такая: есть существующая ТП-2х1000кВа, которая подключена к кабелю ААБл-10-(3х240), длиной 1300м, который в свою очередь подключен к BB/TEL-10-20/1000 на РП. Сейчас заказчик хочет возле существующей ТП построить еще одну тоже 2х1000кВа, вопрос!
Можна ли подключить новую ТП к данному кабелю, и как все это дело проверить, или доказать можна или нельзя!
Спасибо.
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вы почитайте ТУ, там все написано.

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
...ТУ пока нету рассматривают возможность подключения!
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если нет ТУ, тогда о чем говорить?
Энергоснабжающая компания должна прописать в ТУ откуда подключить новую ТП.

Если все таки хотите проверить можно ли подключиться к существующему кабелю - посчитайте расчетную нагрузку для двух ТП (с учетом загрузки трансов и коэффициента совмещения максимума нагрузки).
Надежность электроснабжения конечно низкая. Если кабель повредиться, обе ТП будут без напряжения.

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
...да надежность слабенькая...по номинальному току кабель проходит, но есть еще какие то расчеты для проверки кабеля, в основном занимаюсь внутренними сетями , и с даного вида расчетами не сталкивался, хоть какие данные надо?
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если по току проходит, тогда возможность подключиться к нему есть.
Есть еще расчеты на термическую стойкость при КЗ, но для этого нужно знать значения минимальных и максимальных токов КЗ на РП. И если кабель существующий, значит удовлетворяет этим требованиям.
Еще потери в линии, но судя по сравнительно небольшой длине, все должно быть ОК.

Все это можно рассказать заказчику пока только как ориентир. Проектированием нужно заниматься только после получения ТУ, потому что в ТУ могут заложить прокласть еще линию или линии, может даже от того же РП.

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
если можна проверить мой расчет:
ТП 2х1000кВА*0,8=1600кВт.
1600кВт=160А+еще одна ТП=320А в общем на две ТП.
кабель напряжением 10кВ, сечением 240мм2  - доп І в земле - 355А.
Получается что можна!

Правильно? я в этом не спец.
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
S=0,85x ( (0,7x2x1000)+(0,7x2x1000) )=2380 кВА
I=S/ (Корень(3)хU)=2380/(Корень(3)х10,5)=130,9А

Где
0,7 - коеф. загрузки трансформатора
0,85 - коеф. совмещения максимума нагрузки для 4-х трансформаторов (табл. 2.4.1 ГНД 341.004.003.001-2002)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не совсем. Кроме определения длительного тока нагрузки, вам необходимо выполнить расчет по допустимому падению напряжения в линии электроснабжения с учетом существующих нагрузок и проектируемых. Рационально было бы для построения схемы электроснабжения тянуть от РП свои кабели на 1 и 2 секцию проектируемой ТП и кольцевать с существующей. Дождитесь ТУ Облэнерго.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
0,7 - коеф. загрузки трансформатора
Це теоретичний коефіцієнт що не є панацеєю , при разрахунках необхідно брати фактичний або розрахунковий коефіцієнт з врахуванням перспективи розвитку навантаження а це може набагато відрізнятися від 0,7 в одну або іншу сторону .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
...звонил только что заказчику, как выяснилось к существующей ТП 2х1000кВа подходит 2 КАБЕЛЯ 3х240, задолбали немогут нормально даже сказать сколько кабелей....
...меняет ли данная информация суть проблемы? можна ли подключать новую ТП?!
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
можна ли подключать новую ТП?
Можна , якщо пропоноване вами рішення підтвердять в ТУ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно.......нагрузка на каждый кабель будет еще меньше от приведенного выше расчета. Можете сами расчитать.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 кабеля? По кабелю на каждую секцию ТП, или по 2 кабеля в паралель на каждую секцию ТП?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
2 кабеля? По кабелю на каждую секцию ТП, или по 2 кабеля в паралель на каждую секцию ТП?

...по кабелю на каждую секцию ТП!