Автор Тема: Силовая линия 6кВ до ТП на мощность 3МВт  (Прочитано 1784 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline СергейВячеславович

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Друзья, требуется выполнить проект кабельной линии 6кВ до ТП расположенной в 4х километрах. ТП должно запитываться по 1 категории. ТП рассчитывается на 3МВт. До этого с такими нагрузками никогда не работал, подскажите какие кабеля заложить на такую мощность при такой длине трассы? прокладка планируется землей.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
лучше выложи ТУ почитать

Offline СергейВячеславович

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
проект реконструкции ПС 110/6 кВ «Орион» и реконструкция существующей кабельной  линии 6 кВ протяжённостью 4 км мощностью 3,0 МВт потребитель первой категории.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Двумья кабельными линиями состоящими из двух кабелей сечением 3х185 мм.кв, проложеных на расстоянии 1 м.
Расчет см. ниже.
« Останнє редагування: 13 Березень 2014, 12:43:56 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline СергейВячеславович

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть чтобы обеспечить 1 категорию мне нужно закладывать 4 кабеля 3х200?

Offline СергейВячеславович

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще вопрос, почему потеря должна составлять 2,5%, у меня по расчету получается 6,7%

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть чтобы обеспечить 1 категорию мне нужно закладывать 4 кабеля 3х185?
Да, 2 линии по 2 кабеля разнесенные на расстояние 1 м - при 1 категории электроснабжения. Почему же падение 6,7%?
Я ведь выложил расчет падения напряжения для ваших условий выше? Пересчитайте сами. Можете проверить по формуле приближенной:
                        U%= Pн х L x 100000/S x j x U xU = 3000 х 4000 х 100000/2 х 185 х 1/0,026 х 6000 х 6000 =2,34%
« Останнє редагування: 13 Березень 2014, 12:26:28 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перетин жил 3х200 наче не зовсім стандартний.
185, 240
Чи такий є і 200?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую, я вніс зміни в розрахунок.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: