Добрый день!
Подскажите может кто сталкивался с прокладкой в горных условиях, в частности на оползневых участках..Как защищать такие участки?
чем это регламентируется, может есть что то по нормам?
Мечты, которые сбываются, не мечты, а планы.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ 2.3.43. Для прокладывания КЛ в грунтах, подверженных смещению, необходимо применять кабели с проволочной броней или принимать меры по устранению усилий, действующих на кабель при смещении почвы (укрепление грунта при помощи шпунтовых рядов и т. п.).