В кабелях 0,4кВ броня используеться в основном для механической защиты жил кабеля.
В кабелях 10кВ с изоляцией СПЭ используеться не броня, а экран, который нужен для обеспечения равномерности электрического поля воздействующего на главную изоляцию кабеля (изоляцию "жила-экран").
При протекании переменного тока в одножильних кабелях (10кВ или 0,4кВ) в экране/броне будет протекать ток (электромагнитная индукция), который будет греть экран/броню (трансформатор), т.е. дополнительные потери.
В кабелях 10кВ для снижения этих потерь экран делают медным, и сечение его в зависимости от тока 2-фазного КЗ тоже приличное выходит - 25мм2 и выше.
В кабелях 0,4кВ броня в основном стальная, и сечение ее мало, поэтому потери намного больше.
Так вот отсюда и вывод - зачем принимать решения, которые приводят к дополнительным необоснованным потерям.
На постоянном токе нет электромагнитной индукции (точнее она есть, но только в момент подачи/снятия тока), потому и можно.