Автор Тема: УЗО для частотника  (Прочитано 5507 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
УЗО для частотника
« : 27 Лютий 2014, 15:40:23 »
Кто-то задавался вопросом применить УЗО для частотных преобразователей?
Вот что об этом пишут:

"Оборудование с силовой электроникой, такое как, например, источники бесперебойного питания, инверторы или частотные преобразователи, генерирует напряжение в виде прямоугольных импульсов, которые с помощью широтно-импульсной модуляции преобразуются на выходе в синусоидальное напряжение необходимой частоты. Поэтому, частотный преобразователь, в случае пробоя изоляции, сможет генерировать токи утечки широкого спектра частот. Например:

 
    постоянный, f=0 Гц;
    сетевой частоты, f=50 Гц; 
    тактовой частоты, f=8 кГц с высшими гармониками 16, 24, 32 кГц и т.д.;
    выходной частоты, f=10 Гц;

Для того, чтобы обеспечить надежную защиту для людей и оборудования во всем диапазоне частот, немецкая фирма Doepke, выпустила на рынок серию DFS 4B – первые УЗО типа «В» сертифицированные на рынке знаком VDE. "



Правда УЗО типа В дорогое.  Имеет ли смысл ставить УЗО типа А?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для частотника
« Reply #1 : 27 Лютий 2014, 20:23:17 »
Вы б ещё в унитаз УЗО засунули.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для частотника
« Reply #2 : 28 Лютий 2014, 09:29:06 »
Вы б ещё в унитаз УЗО засунули.
:thumbsup:!!!
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для частотника
« Reply #3 : 28 Лютий 2014, 09:34:27 »
уже  :-[
« Останнє редагування: 28 Лютий 2014, 09:37:09 від erika24 »

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для частотника
« Reply #4 : 28 Лютий 2014, 10:00:42 »
ХА-ха-ха. очень смешно.

Если возникает вопрос, это не потому что от нечего делать.

Я разрабатываю проект фонтана с использованием частотных преобразователей.
По требованиям стандарта IEC 60364-7-702 Low-voltage electrical installations –
Part 7-702: Requirements for special installations or locations – Swimming
pools and fountains

необходима установка устройств защитного отключения с током отключения 0,03А.

Да, частотник имеет функции защиты от токов утечки. Но настраивается ли там ток утечки. Или например, необходимо снять преобразователь частоты, например, для его ремонта, а фонтан должен работать, в таком случае не обойтись без отдельно-стоящего УЗО.

В данном проекте насосы не погружные, в отдельном помещении.

А вот если насосы погружные, находящиеся в приямке чаши фонтана, которые управляются частотными преобразователями, там категорически необходимо УЗО, т.к. в воде находится оборудование на 380В.  Но не поставишь же обычное УЗО (тип АС), которое не сможет определит утечку тока, т.к. частотный преобразователь, в случае пробоя изоляции, сможет генерировать токи утечки широкого спектра частот.   

Вот так! Жду конструктивных замечаний и предложений!
 

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: УЗО для частотника
« Reply #5 : 28 Лютий 2014, 11:22:50 »
Алибаба, ты же сам как бы и ответил. Если погружные насосы, то необходимо УЗО, если в отдельном помещении и оборудование не погружное, то нет необходимости. Или в нормах прописано УЗО в любом случае ?
Я у Sinamic видел типовые схемы подключения частотников и там после ПЧ возможны варианты дополнительных фильтров, автоматов, пускателей. Сейчас точно не вспомню, попробую найти и сказать точнее.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: УЗО для частотника
« Reply #6 : 28 Лютий 2014, 11:37:56 »
http://www.intechnics.ru/faq_preobrazovatel.html
Можно ли совместно с частотником использовать УЗО?

Да, но при использовании устройства защитного отключения (УЗО) совместно с частотным преобразователем рекомендуется выбирать УЗО с током отключения не менее 200мА и временем отключения не менее 0,1 с, так как, при более чувствительном УЗО возможны ложные срабатывания.

а вот походу  откуда ты инфу про УЗО брал :
http://www.kvk-electro.com.ua/ru/products/trademarks/doepke/docs/articles/ustroistva-zashchitnogo-otkljuchenija-uzo-seminar/
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для частотника
« Reply #7 : 28 Лютий 2014, 14:08:07 »
В данном проекте насосы не погружные, в отдельном помещении.

А вот если насосы погружные, находящиеся в приямке чаши фонтана,
Сдаёте нормальное заземление и выравнивание потенциалов. Куда дешевле.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю