тогда уже будет лучше в лотках
может и на лотках, пока еще окончательно не решил, но мне кажется, что на кабельростах удобнее, и врядли металл лотока обеспечит требуемую огнестойкость. По моему, проще что-то положить под кабельрост. Меня интересуют расстояния и последовательность. При прокладке ВЛ, 10кВ идет выше чем 0,4, а посмотрел в типовик по прокладке в тонелях, там на оборот сверху 0,4кВ, снизу -10кВ

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #61 : 24 Березень 2016, 19:07:23 »
Сугор, читай п.2.3.86 ПУЭ и далее по тексту. Там все расписано. И про расстояния, и про перегородку между 10кВ и 0,4кВ.
Хотя например в Киеве перегородку почему то не хотят. Разделяю по высоте минимум одной свободной полкой.
Был один проект у меня....ложил в камере 10кВ и 0,4кВ....10тку опустил почти на низ а 0,4кВ сверху....между ними было где то 0,5м без всяких огнестойких перегородок.....Киевэнерго пропустило.

Сугор, сначала непонял о чем ты говориш...для меня понятие "кабельрост" это вертикально установленный лестничный лоток.

Я бы ложил на полках.
« Останнє редагування: 24 Березень 2016, 19:13:07 від boss »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #62 : 24 Березень 2016, 21:34:26 »
boss, я думал об этом, но на полках не получается, кабели идут по стене здания и их нужно защитить от УФ, сверху на крыше стоит вентоборудование, поэтому было бы не лишним, на всякий случай защитить от мехповреждений

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #63 : 25 Березень 2016, 12:25:44 »
А разве (А)ВВГ по умолчанию не светостойкий?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #64 : 25 Березень 2016, 12:41:17 »
А разве (А)ВВГ по умолчанию не светостойкий?
boss, а что такое (А)ВВГ? Никогда о таком не слышал. обычный ПВХ не устойчив к УФ.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #65 : 25 Березень 2016, 12:50:57 »
Еще вопрос: сложилось так, что по стене на кабельростах нужно проложить кабели 10кВ и 0,4кВ, Как их правильно проложить, что должно быть выше и и какое должно быть растояние?
Кабели прокладываются согласно ПУЭ п.2.3.89. Розміщувати кабелі в спорудах треба в такій послідовності:
3.  Силові  кабелі  напругою  до  1  кВ  прокладають  переважно  над  кабелями
напругою вище 1 кВ; при цьому їх треба відокремлювати перегородкою
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #66 : 25 Березень 2016, 12:54:30 »
при цьому їх треба відокремлювати перегородкою
На підставі яких НД ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #67 : 25 Березень 2016, 13:08:05 »
На підставі яких НД ?
ПУЕ п2.3.89
Меня другое смущает
Quote (selected)
2.3.89
...
5. Розділювальні перегородки, зазначені в пунктах 1 ,3 і 4, повинні мати межу вогнестійкості, не меншу ніж ЕІ 15, і бути виконаними з негорючих матеріалів.
...
На кабельних естакадах і галереях з частково закритими стінами, розташо­ваних просто неба,  розділювальні перегородки,  зазначені у пунктах  1,  З  і  4,  не застосовують.  При цьому силові КЛ із взаємним резервуванням (за винятком КЛ до електроприймача особливої групи категорії І) треба прокладати з відстанню між ними, не меншою ніж 0,6 м. Ці кабелі треба розташовувати в спорудах у такий спосіб:
-   на естакадах -  по обидва боки підтримувальної конструкції в прогоні (балки, ферми);
-   у галереях -  по різні боки від проходу.
1. Соответствует ли крышка лотка ЕІ 15?
2. То как у меня предпологается прокладыівать кабели врядли можно отнести к галерее, возможно, 2-3 лотка (кабельроста) проложенных на полках по наружной стене здания можно приравнять к эстакаде?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #68 : 25 Березень 2016, 13:37:33 »
Перегородками нужно разделять при монтаже в помещениях и кабельных сооружениях. При наружном монтаже кабелей до и выше 1 кВ, которые не относятся к взаиморезервируемым, достаточно монтажа на разных лотках разнесенных по высоте на расстояние 300мм
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #69 : 25 Березень 2016, 13:47:06 »
разнесенных по высоте на расстояние 300мм
grossel, а откуда 300мм? согласно табл.2.3.3 для КЛ до 10кВ 250мм. А 300мм это для КЛ от 20 до 35кВ

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #70 : 25 Березень 2016, 14:24:07 »
grossel, а откуда 300мм? согласно табл.2.3.3 для КЛ до 10кВ 250мм. А 300мм это для КЛ от 20 до 35кВ
Раньше было 200мм, но согласно ІЕС 60364-5-52:2009 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки" и принятому на его основе в 2014г ДСТУ ІЕС - 300мм (см. фрагмент)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #71 : 25 Березень 2016, 14:42:04 »
grossel, а можно полностью документ? А то не могу в сети найти. Что-то мне подсказывает, что это не мой случай. У меня на лотках идут кабели 10кВ и кабели 0,4кВ сечением больше 16мм2, вряд ли эти кабели можно отнести к электропроводкам

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #72 : 25 Березень 2016, 15:18:30 »
Сугор, что-то не найду по быстрому, скачай ГОСТ Р 60364-5-52-2011/МЭК 60364-5-52:2009-они все с одного документа, с ІЕС 60364-5-52:2009.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #73 : 25 Березень 2016, 15:31:50 »
А разве (А)ВВГ по умолчанию не светостойкий?
boss, а что такое (А)ВВГ? Никогда о таком не слышал. обычный ПВХ не устойчив к УФ.

А какую марку кабеля для 0,4кВ ты используешь?
Я имел ввиду либо АВВГ либо ВВГ.....поэтому А в скобки поставил

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #74 : 25 Березень 2016, 15:40:04 »
ГОСТ Р 60364-5-52-2011
grossel, это для РФ, как документ называется в Украине?
Я имел ввиду либо АВВГ либо ВВГ
boss, я примерно так и подумал, просто на всякий случай решил уточнить, мало ли вдруг у нас появились кабели с ПВХ оболочкой устойчивой к УФ. У меня лежит ВВГнгд

 