Вопрос по двухстороннему размещению ячеек РУ-10 кВ. Раньше я натыкался в ПУЕ на требование к ширине коридора между фасадами ячеек 1,5 и 2м при размещении в два ряда и наличии органов управления разъединителями/выключателями. Сейчас в ПУЕ-2010 всё, что нашёл:
4.2.80. Ширина коридора обслуговування ЗРУ (за винятком ЗРУ з установленням КРУ з викочуваними елементами) повинна забезпечувати зручне обслуговування установки і переміщення устаткування, у цьому разі його ширина в просвіті між вертикальними площинами, проведеними через максимально виступаючі частини КРУ або приводи комутаційних апаратів РУ, повинна бути не менша ніж:
- 1,0 м- у разі однобічного розташування устаткування;
- 1,2 м- у разі двобічного розташування устаткування.
Ширина вибухового коридора повинна бути не менше ніж1,2 м.
ПУЕ смягчило требования в новой редакции? Или я чего-то не нашёл?