Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #15 : 03 Березень 2014, 17:16:13 »
Я вас уже замучил.
А можно ли в вводных панелях 0,4кВ оставить только один рубильник? Без АВ, без предохранителей? Я конечно подозреваю что нельзя, ведь тр-р останется не защищенным от т.к.з. на участке шин до линейных панелей. Но все же, может есть какие то оговорки, позволяющие защиту не ставить?
Не поймите меня неправильно, я все хочу ставить, но мне просто приходится тыкать сначала себя, а потом заказчика носом в нормы, доказывая свою правоту.
Спасибо!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #16 : 03 Березень 2014, 18:59:50 »
Нет, так как трансформатор должен быть защищен от перегрузки, а защита по 10 кВ защищает только от токов к.з.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #17 : 03 Березень 2014, 20:53:09 »
может есть какие то оговорки, позволяющие защиту не ставить
Нет
Не зовсім "нет" , виняток є .
ПУЕ .
3.2.67 .Якщо запобіжники на приєднаннях нижчої напруrи і запобіжники (або релейний захист) з боку вищої напрyrи обслyrовуються і знаходяться у віданні одноrо й тoro caмoro персоналу (наприклад, тільки персоналу енерrосистеми або тільки персоналу споживача), то rоловний запобіжник або автоматичний вимикач з боку нижчої напрyrи трансформатора можна не встановлювати.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #18 : 04 Березень 2014, 07:37:10 »
ПУЕ .
3.2.67 .
Во как! Полагаю придется этим пунктом воспользоваться. Спасибо!

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #19 : 11 Вересень 2014, 07:57:11 »
Уверен, вам не составит труда сказать, что значат обозначения на схеме ТП.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #20 : 11 Вересень 2014, 08:24:08 »
1-Вольтметр; 2-Амперметры в фазах А,В,С; 3-счетчик РІ учета активной электроэнергии, РК-реактивной;
4-ошиновка на сборные шины (3 фазы)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #21 : 11 Вересень 2014, 09:32:59 »
У тебя есть 3 варианта:
1. Сдалать проект по нормам, а заказчик пускай как хочет сдает;
2. Сделать как хочет заказчик, но та подставляешь себя, а в случаи чего, тебя крайним сделают;
3. Отказаться от работы (если геморройная работа и заказчик упертый то я так делаю).

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #22 : 08 Жовтень 2014, 11:41:22 »
Дайте наводку или поделитесь использованными вами 2-ух трансформаторными КТП, такими, чтобы были максимально компактными и вполне себе удобно обслуживаемыми.
Смотрю типовые решения 2КТП различных производителей - это какие-то вертолётные аэродромы (если смотреть на плане): со всех сторон лестницы + дополнительные площадки для выкатки и обслуживания трансов. Было бы проще, аккуратненько разместить на одном основании две киосковые КТП, но заказчик хочет одну 2-ух трансформаторную, а они такие грамоздкие.. Какие решения посоветуете?

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #23 : 08 Жовтень 2014, 13:31:16 »
Ну вот скажите, может площадки для выкатки трансов - это как лишние прихоти? Может можно обойтись без них - и трансы как-нибудь затаранят и обслужат их внутри блока? А если все эти дополнительные площадки обслуживания предусматривать + подъезды к ним, то целый аэродром надо устраивать вокруг этой несчастной 2КТП. Как всё упростить?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #24 : 09 Жовтень 2014, 09:26:19 »
sanches, Коридор между трансами - это конечно перебор.
Но многие производители берут 2 обычные однотрансформаторные КТПГС - ставят их бок о бок и соединяют РУ-0,4 кВ сборными шинами (иногда снаружи в металлическом коробе). Встает только вопрос о секционировании по 10 кВ .его выполняют либо шинами (аналогично 0,4 кВ), либо если позволяет место установкой дополнительных ячеек и кабельной секционной перемычки.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #25 : 09 Жовтень 2014, 14:17:11 »
sanches, в РФ выпускают много КТП и имеется масса типовых альбомов с нормальными блочными КТП, того же ЧЭАЗ.
На какую мощность трансформаторов вам нужна КТП?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #26 : 10 Жовтень 2014, 05:52:31 »
Спасибо, посмотрел каталог ЧЭАЗ, несколько прояснил вопрос о компактности 2КТП. Если можно, поделитесь ещё альбомами типовых решений 2КТП, которые вы используете, или дайте ссылку (можно в личку, если такая реклама запрещена) на проверенных производителей, у которых можно найти данную продукцию с достаточной тех. информацией.
Ещё один вопрос: обязательно нужно предусматривать площадку обслуживания для выкатки трансформаторов или всё-таки можно обойтись без неё? Это как излишество для удобства или всё-таки необходимость?

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #27 : 16 Жовтень 2014, 11:42:23 »
ТП с РУ-10 кВ на вакуумниках. Нужен ли АВР по высокой стороне?
И ещё. У меня в ТУ указано "укомплектовать ячейки ОПН". В нормах указано вот что:
ПУЕ 4.2.186  Обмотки силових трансформаторів (АТ), а також ПІР потрібно захи-щати від внутрішніх перенапруг за допомогою ОПН або РВ II групи, які встановлюють поблизу трансформаторів (АТ) відповідно до 4.2.173.
ПУЕ 4.2.188. Рівень обмеження комутаційних перенапруг визначають на підставі вимог з координації ізоляції. Основними параметрами координації ізоляції є випробувальні напруги ізоляції електроустаткування і залишкова напруга ЗА (від перенапруг), що визначають за струмів комутаційного імпульсу (від 0,5 кА до 2,0 кА для номінальних напруг від 3 кВ до 750 кВ). Рівень комутаційних перенапруг, що обмежують з урахуванням особливостей мережі, а також залишкову напругу потрібно визначати відповідними розрахунками.
Производитель РУ-10 кВ рекомендует установить ОПН во всех ячейках, кроме секционных, советуют установить ОПН и в ячейке ТН. Как здесь правильно поступить?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #28 : 16 Жовтень 2014, 13:21:21 »
Porada, выложите скан ТУ (можно без верхней части с адресами), тогда будет понятнее что от Вас хотят.
И кстати какая область? Потому как в Киеве например есть "тимчасові методичні рекомендаціїї...", в которых говорится что ОПН должны ставиться исключительно в ячейках ТН-10 и защищать и их и всю секцию.
Потому что в случае установки ОПН на линии при испытании этой самой линии начинаются "чудеса".
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #29 : 16 Жовтень 2014, 13:32:09 »
Porada, выложите скан ТУ (можно без верхней части с адресами), тогда будет понятнее что от Вас хотят.
И кстати какая область? Потому как в Киеве например есть "тимчасові методичні рекомендаціїї...", в которых говорится что ОПН должны ставиться исключительно в ячейках ТН-10 и защищать и их и всю секцию.
Потому что в случае установки ОПН на линии при испытании этой самой линии начинаются "чудеса".

Область  - Киевская. Во вложении выкопировка из ТУ.
Благодарен за участие.

 