Тонкие вопросы по ТП
« : 25 Лютий 2014, 16:37:54 »
Доброго всем времени суток!
Необходимо мне проектировать электрооборудование ТП 1000кВА которое уже смонтировано (наверняка вы с такими случаями знакомы >:() По факту с виду все выглядит неплохо, но это только в первом приближении. Практически всегда при проектировании довольствовался типовыми проектами на ТП, но в данном случае ТП построено не по типовому проекту, и необходимо максимально угодить и исполнителю, и себе. И конечно пользоваться н.д. для обоснования своего мнения.
Вопросы по сути:
1. Проходная а/ц плита для шин 0,4кВ отсутствует. Она ведь обязательна? На что я могу сослаться при отстаивании своего мнения?
2. ТП 2х1000кВа, и это означает что шины должны быть две по 10х100, согласно ссылкам на форуме. Это из за расчетов по динамической стойкости. По факту 100х8. Не поделитесь случайно примером расчета шин на динамическую стойкость?
3.Ящик собственных нужд:
-Обязательно ли от двух вводов?
-Обязательно ли разделительный/понижающий тр-р для ремонтного освещения?
-Обязательно ли его подключать на верхние клеммы рубильников в водных панелях?
-ТП будет передаваться на баланс обленерго, учет на ящик собственных нужд необходим?
4. Допускается ли прокладка провода освещения, розеток открыто, креплением скобами по стене в ТП? Или обязательно в трубах/гофротрубах?

Заранее спасибо за помощь!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #1 : 25 Лютий 2014, 17:54:19 »
Ответы на вопросы:
1. Уже давно вместо АЦЭИДа используть текстолит. Прикрепить думаю проблем не будет.
2. Какие трансформаторы - сухие или масляние? Хотя даже для сухарей одной шины 100х8 впритык по току (если люминь).
3.1 Обязательно, иначе при замене/отключении одного транса не будет питания СН
3.2 Обязательно, на ~12В, можно отдельный шкаф ЯТП.
3.3 Желательно, чтобы ЯСН питался при отключенных автоматах
3.4 В Киеве обязательно, еще и технический учет на вводах требуют..... в Вашем *энерго не знаю.
4. Обычно так и делаеться. Только не провод, а кабель, с индексом "нг" если пучками.

Если уже построено - рекомендовал бы проверить нормативные расстояния до оборудования в камерах трансов и РУ-10, РУ-0,4
« Останнє редагування: 25 Лютий 2014, 18:00:50 від boss »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #2 : 25 Лютий 2014, 18:16:24 »
Не поделитесь случайно примером расчета шин на динамическую стойкость?
ГОСТ 30323-95 в помощь
Там и формулы и примеры

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #3 : 25 Лютий 2014, 19:26:22 »
а кабель, с индексом "нг" если пучками
Для ТП та виробничих приміщень  "нг" не вимагається .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #4 : 26 Лютий 2014, 07:30:02 »
Спасибо всем!
1. Уже давно вместо АЦЭИДа используть текстолит. Прикрепить думаю проблем не будет.
Но без ничего естественно нельзя. Каким нормативом можно подтвердить это?
3.1 Обязательно, иначе при замене/отключении одного транса не будет питания СН
Это все более чем логично. Но опять же каким нормативом подтверждается 2 ввода на ящик собственных нужд?
4. Обычно так и делаеться.
Я там просто задал два разных вопроса. Делается открыто без труб?


Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #5 : 26 Лютий 2014, 09:11:15 »
Но без ничего естественно нельзя. Каким нормативом можно подтвердить это?
никаким


Это все более чем логично. Но опять же каким нормативом подтверждается 2 ввода на ящик собственных нужд?
аналогично ответу выше, разве что нормативом здравого смысла


Я там просто задал два разных вопроса. Делается открыто без труб?
Можно без труб можно и в трубах. Но в трубах нигде не требуется, поєтому все делают без труб.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #6 : 26 Лютий 2014, 09:18:23 »
Но без ничего естественно нельзя
Видел и без ничего. Но это на существующих старых ТП.
На тех что делали реконструкцию видел закладывали плоским шифером.
Конечно проходная плита надо - чтобы в случае пожара не было распространения.
Я еще в своих проектах закладываю между двумя текстолитовыми плитами минераловату, но ее монтажники не устанавливают.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #7 : 26 Лютий 2014, 13:39:47 »
Но без ничего естественно нельзя. Каким нормативом можно подтвердить это?
ПУЕ
4.2.101. Отвори в оrороджувальних конструкціях будівель і приміщень після прокладання струмопроводів та інших комунікацій потрібно зaшпаровувати матеріалом, який забезпечує воrнестійкість не нижче воrнестійкості самої
оrороджувальної конструкції, але не менше ЕІ 60.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #8 : 26 Лютий 2014, 17:22:32 »
dedugan4iСкажу так. ЗА то, что построено несет ответственность тот кто это построил, Вам же нужно запроектировать "как правильно". Потому что потом в случае чего разбираться "построено не по проекту" или "запроектировано не по построенному" никто не будет - у кого неправильно - то и получит.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #9 : 27 Лютий 2014, 07:58:18 »
dedugan4iСкажу так. ЗА то, что построено несет ответственность тот кто это построил, Вам же нужно запроектировать "как правильно". Потому что потом в случае чего разбираться "построено не по проекту" или "запроектировано не по построенному" никто не будет - у кого неправильно - то и получит.
Я только с такой позиции и смотрю!
Просто никто никогда конфликтовать не хочет с заказчиками. Поэтому в некоторых моментах там где "рекомендуется" можно не делать, а там где "обязательно" - буду объяснять заказчику, что это "обязательно". С целью узнать что "не есть обязательно" и создал тему.

Спасибо всем, копаюсь дальше.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #10 : 27 Лютий 2014, 08:24:22 »
Просто никто никогда конфликтовать не хочет с заказчиками
Постоянно с ними конфликтую.
Иногда они такой маразм несут.....а ты доказуй им что такое нельзя.
А если ЧП будет, заказчик скажет что это проектировщик так спроектировал, и он здесь не при чем.
« Останнє редагування: 27 Лютий 2014, 08:27:36 від boss »

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #11 : 28 Лютий 2014, 16:26:03 »
1. Может ли шинный мост 6кВ быть без заземляющих ножей?
2. Можно ли в вводных ячейках РУ-0,4кВ ставить только предохранители? Или обязательно необходим автоматический выключатель?
« Останнє редагування: 28 Лютий 2014, 16:46:03 від dedugan4i »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #12 : 28 Лютий 2014, 19:30:45 »
Может ли шинный мост 6кВ быть без заземляющих ножей?
Может, если есть ячейки заземления сборных шин.

2. Можно ли в вводных ячейках РУ-0,4кВ ставить только предохранители? Или обязательно необходим автоматический выключатель?
Все новые панели аля ЩО-90 и их аналоги идут уже с автоматом.
ЩО-70 могут быть с предохранителем.
Во всех новых проектах используют ячейки с автоматом. Автомат конечно лучше, есть только один минус - могут стырить.

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #13 : 28 Лютий 2014, 21:27:28 »
1. Уже давно вместо АЦЭИДа используть текстолит. Прикрепить думаю проблем не будет.
При условии не распространения горения данного материала.
как вариант - LEXAN (Лексан)
Quote (selected)
LEXAN (Лексан) — зарегистрировананая торговая марка фирмы SABIC Innovative Plastics' (ранее General Electric Plastics) для высокопрочной поликарбонатной смолы, заменяющей стекло там, где соображения прочности превалируют над соображениями стоимости.
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #14 : 02 Березень 2014, 17:28:25 »
Все новые панели аля ЩО-90 и их аналоги идут уже с автоматом.
Не тільки з автоматами є і з запобіжниками .