Re: Отключение ИБП
« Reply #30 : 19 Лютий 2014, 10:36:07 »
Она означала ссылку на нормы ДБН В.2.5-56.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение ИБП
« Reply #31 : 20 Лютий 2014, 10:26:15 »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нормируется ли, где-нибудь, отключение агрегатов бесперебойного питания при возникновении пожара?
Решение о необходимости отключения питания принимают технологи процесса (IT-шники) и выдают Вам задание.
Дело в том, что если Вы при пожаре отключите вентиляцию и кондиционеры, их сервера могут умереть от перегрева через 15 минут, а могут протянуть и пару часов. Поэтому, что лучше для оборудования (отключиться или работать), решать точно не нам с Вами. Настаивайте на задании.

Помнится, в одном банке IT-шники рассказывали, как по ложняку у них отключились кондиционеры. Восстанавливали работу серверов два дня.

Что касается автономного тушения по п.4.15 - решение хорошее, грамотное, но дополнительное к основному (тушение помещения АУПТ).
Стоимость газа, выпущенного во все помещение, огромна. Поэтому локалки в каждом сервере ЦОДа - существенная экономия в эксплуатации (точнее, при пожаре). Но начальные затраты будут очень большими. Пробовали предлагать такое решение, но не родился еще такой заказчик.
К слову, в ТИА прописано раннее обнаружение (при помощи аспирационников в каждый шкаф, например).
« Останнє редагування: 20 Лютий 2014, 10:57:55 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение ИБП
« Reply #32 : 20 Лютий 2014, 10:40:51 »
Кроме того, стоит более внимательно почитать ТИА-942.
Например, там есть раздел G.2.9.1, где описаны разные уровни дата-центров. Например, при 4 уровне уже выполняются две отдельные системы ИБП, причем, каждая с резервированием. И предполагается, что при пожаре возможно отключение.
В п.8.5 тоже предполагается возможность отключения всего дата-центра.
Это я все к тому же, требуйте задание у специалистов.

К слову, здесь уже прямым текстом:
G.5.1.4    Энергоснабжение компьютеров
38       Питание  всех  видов  элек-
39      тронного   оборудования   должно   автоматически   отключаться   при   активации   такой
40      системы пожаротушения, которая полностью заполняет дата-центр газообразным аген-
41      том. При  активации  спринклеров  автоматическое  отключение  питания  рекомендуется,
42      но не является обязательным требованием.
« Останнє редагування: 20 Лютий 2014, 10:48:19 від rga »

 