схема учета, уточнение
« : 25 Лютий 2014, 10:00:36 »
Всем доброго времени суток!
Хотел уточнить: есть ли принципиальное различие в схеме учета с счетчиком прямого включения в разделении PEN-проводника на PE- и N-проводники до счетчика или после?
Дело в том, что разделение делали всегда до счетчика, а тут вдруг сделали замечание в РЭСе, что PEN-проводник нужно сразу заводить на счетчик, и уже после разделять...  hmmmm

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #1 : 25 Лютий 2014, 10:03:08 »
Добавлю, для полноты картины: щит учета подключается на опоре от магистральной линии.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #2 : 25 Лютий 2014, 12:28:16 »
есть ли принципиальное различие в схеме учета с счетчиком прямого включения в разделении PEN-проводника на PE- и N-проводники до счетчика или после?
нет никакого принципиального различия
сделали замечание в РЭСе, что PEN-проводник нужно сразу заводить на счетчик, и уже после разделять.
Не дразните "зверей" и сделайте как они хотят...
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #3 : 25 Лютий 2014, 12:31:23 »
При однофазном ответвлении от ВЛИ (ВЛ) согласно п.4.4 абзац 3 ДБН В.2.5-23-2010 (п.1.7.157 ПУЭ) разделение РЕN-проводника на РЕ и N-проводники рекомендуеться выполнять до вводных защитно-коммутационных аппаратов вводного щита, с выполнением повторного заземления РЕN-проводника на вводе согласно п.1.7.94.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #4 : 25 Лютий 2014, 15:59:32 »
сделали замечание в РЭСе, что PEN-проводник нужно сразу заводить на счетчик, и уже после разделять
При таком подключении некоторые счетчики могут сигнализировать неисправность (например индикатор "Земля" в НИКах).
Подключение счетчиков можно посмотреть в ГОСТ Р 51628-2000. Хоть и не наш, но ориентироваться можно.
« Останнє редагування: 25 Лютий 2014, 16:02:00 від boss »

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #5 : 25 Лютий 2014, 16:34:43 »
а тут вдруг сделали замечание в РЭСе
Обратно "Хотелки РЕСа"  >:(.
Задолбали , пусть правила учат!.
К сожалению , Вы не первый с такой проблемой.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #6 : 25 Лютий 2014, 17:06:25 »
Всем спасибо за ответы!
Схема трехфазная.
Они это объясняют тем, что щит однодверный и к доучетному "нулю" (PEN) есть доступ, поэтому он сажается сразу на клемму счетчика.
А уже после - на шину заземления.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #7 : 25 Лютий 2014, 17:45:55 »
к доучетному "нулю" (PEN) есть доступ
А как с него интересно можно тырить литроэнергию?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #8 : 25 Лютий 2014, 19:05:44 »
Всем спасибо за ответы!
Схема трехфазная.
Они это объясняют тем, что щит однодверный и к доучетному "нулю" (PEN) есть доступ, поэтому он сажается сразу на клемму счетчика.
А уже после - на шину заземления.
Как действительно можно воровать электроэнергию? В электронных счетчиках этот вариант не проходит.
Вот схема с ГОСТа типовая c РЕN.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #9 : 26 Лютий 2014, 09:02:27 »
Да, я видел ее!
Там счетчик Энергия-9 СТК3-10А1Н5РВ. Они сказали, что для этих счетчиков ноль должен быть защищен от доступа или сразу идти на счетчик.
Им главное, чтоб не крали эл.эн., мне - чтоб была соблюдена электробезопасность.
То, что PEN разделяется после счетчика, но до УЗО, по логике никак не влияет на электробезопасность. Поэтому я все-таки сделал, как они просят.  :-[

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю