Автор Тема: схема учета, уточнение  (Прочитано 3651 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
схема учета, уточнение
« : 25 Лютий 2014, 10:00:36 »
Всем доброго времени суток!
Хотел уточнить: есть ли принципиальное различие в схеме учета с счетчиком прямого включения в разделении PEN-проводника на PE- и N-проводники до счетчика или после?
Дело в том, что разделение делали всегда до счетчика, а тут вдруг сделали замечание в РЭСе, что PEN-проводник нужно сразу заводить на счетчик, и уже после разделять...  hmmmm

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #1 : 25 Лютий 2014, 10:03:08 »
Добавлю, для полноты картины: щит учета подключается на опоре от магистральной линии.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #2 : 25 Лютий 2014, 12:28:16 »
есть ли принципиальное различие в схеме учета с счетчиком прямого включения в разделении PEN-проводника на PE- и N-проводники до счетчика или после?
нет никакого принципиального различия
сделали замечание в РЭСе, что PEN-проводник нужно сразу заводить на счетчик, и уже после разделять.
Не дразните "зверей" и сделайте как они хотят...
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #3 : 25 Лютий 2014, 12:31:23 »
При однофазном ответвлении от ВЛИ (ВЛ) согласно п.4.4 абзац 3 ДБН В.2.5-23-2010 (п.1.7.157 ПУЭ) разделение РЕN-проводника на РЕ и N-проводники рекомендуеться выполнять до вводных защитно-коммутационных аппаратов вводного щита, с выполнением повторного заземления РЕN-проводника на вводе согласно п.1.7.94.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #4 : 25 Лютий 2014, 15:59:32 »
сделали замечание в РЭСе, что PEN-проводник нужно сразу заводить на счетчик, и уже после разделять
При таком подключении некоторые счетчики могут сигнализировать неисправность (например индикатор "Земля" в НИКах).
Подключение счетчиков можно посмотреть в ГОСТ Р 51628-2000. Хоть и не наш, но ориентироваться можно.
« Останнє редагування: 25 Лютий 2014, 16:02:00 від boss »

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #5 : 25 Лютий 2014, 16:34:43 »
а тут вдруг сделали замечание в РЭСе
Обратно "Хотелки РЕСа"  >:(.
Задолбали , пусть правила учат!.
К сожалению , Вы не первый с такой проблемой.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #6 : 25 Лютий 2014, 17:06:25 »
Всем спасибо за ответы!
Схема трехфазная.
Они это объясняют тем, что щит однодверный и к доучетному "нулю" (PEN) есть доступ, поэтому он сажается сразу на клемму счетчика.
А уже после - на шину заземления.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #7 : 25 Лютий 2014, 17:45:55 »
к доучетному "нулю" (PEN) есть доступ
А как с него интересно можно тырить литроэнергию?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #8 : 25 Лютий 2014, 19:05:44 »
Всем спасибо за ответы!
Схема трехфазная.
Они это объясняют тем, что щит однодверный и к доучетному "нулю" (PEN) есть доступ, поэтому он сажается сразу на клемму счетчика.
А уже после - на шину заземления.
Как действительно можно воровать электроэнергию? В электронных счетчиках этот вариант не проходит.
Вот схема с ГОСТа типовая c РЕN.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема учета, уточнение
« Reply #9 : 26 Лютий 2014, 09:02:27 »
Да, я видел ее!
Там счетчик Энергия-9 СТК3-10А1Н5РВ. Они сказали, что для этих счетчиков ноль должен быть защищен от доступа или сразу идти на счетчик.
Им главное, чтоб не крали эл.эн., мне - чтоб была соблюдена электробезопасность.
То, что PEN разделяется после счетчика, но до УЗО, по логике никак не влияет на электробезопасность. Поэтому я все-таки сделал, как они просят.  :-[

 