а что в нем такого страшного? Единственная проблема что по ветровому пролету не пройдут СВ105-5 с подкосом (там меньше 120 будет). Ну а так если вы аргументированно можете мне обьяснить почему нельзя натянуть провод 4х120 с тяжением 25 кН, я буду вам очень благодарен. Максимально допустимое рабочее тяжение для этого провода 26 кН. Нагрузка на концевую опору на высоте 7 м будет 23.89 т.м., на анкерную и того меньше. Так в чем же проблема? Можете почитать ПЗ к типовому проекту 202.2н. Там расматриватся тяжение 26 кН для данного провода.