Прошу Вас четко указать где я говорю о противодымной вентиляции?
Вот здесь еще:
Хотя в требованиях СНиП 41-01-2003 говорится и о приточных системах продолжающих работать при пожаре (например системы подпора воздуха в тамбур шлюзах).
Подпор тоже относится к противодымной защите.
как в таком случае? когда состоялось визуальное обнаружение пожара? прошло меньше минуты от его начала или больше?
1. Если есть АПС, и она за минуту не сработала, то это плохая АПС и против лома нет приема. Если вентиляцию отключать ручниками при несработавшей АПС, то это совсем крайний случай. Если такое недоверие к АПС - тяните отключение вентиляции огнестойким.
2. Если АПС сработала, то теоретически, минуты не должно пройти (хотя, вероятность есть). Если пожар обнаружен раньше, то значит, время обнаружения вписалось в минуту.
3. Есть варианты, когда АПС нет, а есть только ручная сигнализация. Вот тогда точно огнестойким.
Но это все "по уму". Судя по ссылкам, в российских нормах этого требования нет (если нет других ссылок).