Автор Тема: Пожарная сигнализация в ВУЗах  (Прочитано 1571 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Вроде просто все, но так для полной ясности. Я в ДБН В.2.2-3-97 и ДБН В.2.5-56-2010 чечкого указания не нашел.
Есть конечно разного типа учебные корпуса, одни больше, другие просто огромные.
Кто проектировал, подскажите какие системы ставили: адресные или безадресные? Или это просто вопрос бюджета?

PS. Смотрю в сторону адресной, т к здание памятник архитектуры, и чем меньше будет кабеля, тем больше шансов что архитектура не повредиться  :).
Хотя учитывая что денежка - бюджет, и доказать непросто. Какие варианты?
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-56-2010
п. 6.2.27 У випадках, коли використовуються системи оповіщення СО4 та СО5, система пожежної сигналізації повинна бути з адресними компонентами.


ДБН В.2.5-56-2010
ДОДАТОК Г (обов’язковий)
Таблиця Г.1 
5. Навчальні заклади

5.3 Навчальні корпуси професійно-технічних і вищих навчальних закладів, інститутів підвищення кваліфікації спеціалістів (кількість поверхів)
До 4        – СО2
4 – 9        – СО3
Понад 9  – СО4, СО5


ДБН В.2.2-9-2009
ДОДАТОК И (обов’язковий)
Таблиця И.1
3. Будинки вищих навчальних закладів, інститути підвищення кваліфікації спеціалістів

3.1. Умовною висотою до 26,5 м
АСПС - Усі приміщення. З застосуванням димових та комбінованих сповіщувачів
АСПГ - Див. п.18 цієї таблиці

3.2. Умовною висотою від 26,5 м до 73,5 м
АСПС - Усі приміщення. АСПС повинна бути адресованою та приводити в дію системи протидимного захисту
АСПГ - Усі приміщення


Следовательно, здания условной высотой до 26,5 м можно оборудовать безадресными СПС. Смотрим по обстоятельствам. Если автоматика сложная, безадресная может и не потянуть.

От 26,5 м  до 73,5 м  - адресная СПС, и пожаротушение во всех помещениях.

p.s. ДБН В.2.2-9-2009. Таблиця И.1  п. 3.1. Меня давно смущает, не является ли опечаткой ссылка на п.18? Ибо п.18 - это про вокзалы. По логике, должна быть ссылка на п. 19.
« Останнє редагування: 20 Лютий 2014, 09:18:43 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто проектировал, подскажите какие системы ставили: адресные или безадресные? Или это просто вопрос бюджета?
Все зависит от конфигурации всей системы: сколько и каких корпусов, где пост охраны, как организована передача на ПЦН и т.п. Ну и бюджет, конечно.

 