Автор Тема: Расчет потери мощности в кабельной линии  (Прочитано 8953 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем привет
Возник следующий вопрос :
Как можно определить потери мощности в линии 0,4кВ
Известны : cечение и марка кабеля, длина трассы, мощность потребителя
По какой формуле считать потери?
Заранее благодарен за любые ответы

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
набери в поиске по сайту расчет потери НАПРЯЖЕНИЯ,потеря напряжения и т.п. -  удивишься сколько тут баянов порвано.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
набери в поиске по сайту расчет потери НАПРЯЖЕНИЯ,потеря напряжения и т.п. -  удивишься сколько тут баянов порвано.


В том то и дело. Очень много разных методов и формул, порой совершенно несовместимых
Может быть, кто-то конкретно высчитывал такие потери
Хотелось бы, чтобы такой человек что-нибудь посоветовал

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может быть, кто-то конкретно высчитывал такие потери
Хотелось бы, чтобы такой человек что-нибудь посоветовал

Практически все пректировщики считают потери каждый день. Посмотри программку тут...я очень ей доверяю http://eom.com.ua/index.php?topic=9190.msg92047#msg92047
« Останнє редагування: 16 Лютий 2014, 14:20:53 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может быть, кто-то конкретно высчитывал такие потери
Хотелось бы, чтобы такой человек что-нибудь посоветовал

Практически все пректировщики считают потери каждый день. Посмотри программку тут...я очень ей доверяю http://eom.com.ua/index.php?topic=9190.msg92047#msg92047

Вы невнимательно прочитали мой вопрос- меня интересует не потеря напряжения, а потеря мощности!!!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы невнимательно прочитали мой вопрос- меня интересует не потеря напряжения, а потеря мощности!!!
Нет...это вы невнимательно изучали электротехнику...а я все правильно прочитал. Вам останется только сделать простое математическое действие,чтобы превратить потери напряжения в потери мощности. ;)
Кстати...а зачем вам именно потери мощности?
« Останнє редагування: 16 Лютий 2014, 18:36:48 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тульчин И.К. Нудлер Г.И_Электрические сети жилых и общественных зднаний

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы невнимательно прочитали мой вопрос- меня интересует не потеря напряжения, а потеря мощности!!!
Нет...это вы невнимательно изучали электротехнику...а я все правильно прочитал. Вам останется только сделать простое математическое действие,чтобы превратить потери напряжения в потери мощности. ;)
Кстати...а зачем вам именно потери мощности?

У нас есть арендаторы, которые раньше платили за электроэнергию по счетчику(установленному непосредственно на их магистральном силовом шкафу)
Теперь директору пришла мысль, что арендаторы нам не доплачивают(эти самые потери в линии)
Вот и поручили сосчитать, сколько электроэнергии теряется, чтобы им выставить дополнительный счет

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
plotpik, точно посчитать не получится. Обычно, в таких случаях, накидывают 2%. 

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если на субчиках стоят счетчики эл.эн то так -
DWP = (WP2 + WQ2) *Rэ 10-3/ Uн2 Tп (кВт*час)

 Взято из отсюда http://www.uens.com.ua/Doc/Normative/Ukraine/Mintop/N_18_02_1998.htm
Украинский читаете? Хотя Ом , он в большинстве случаев международный.

DWP - потери энергии в линии D - дельта
WP2 - квадрат энергии по активному счетчику за расчетный период.
WQ2 - квадрат энергии по реактивному счетчику за расчетный период.
Rэ - эквивалентное сопротивление линии (комплексное с активной и индуктивной составляющей) смотрите методику для КЛ и ВЛ.
Uн2 - квадрат напряжения линии.
Тп - расчетный период , за месяц 730 часов, я всегда считаю точно 30 дней - 720 часов, 31 - 744 часа.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
plotpik, точно посчитать не получится. Обычно, в таких случаях, накидывают 2%.
Дело не в точности, до копейки посчитать не удастся,
нужно узаконенную методику искать , чтобы субчик не визжЯл
"На каком основании насчитаны потери?"

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть еще такой документ - МЕТОДИКА по визначенню втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач
Методика по определению потерь электроэнергии в трансформаторах и линиях электропередач

 