Уважаемые коллеги!
Проектируется жилое здание 10э со встроенными помещениями, в проекте, соответственно, 2 ВРУ (для жилья и для встр. помещений), эти ВРУ планируется запитать магистралью от ТП по второй категории (т.е. одна пара кабелей). Подскажите, не возникнет ли проблем при согласовании в Киеве в таком случае?
Всегда раньше в ТУ мне прописывали отдельные линии, а в этот раз нет.
P.S. Разрешают ли сейчас прокладывать АВБбШв или только АВВГ в электротехнической трубе?
Спасибо!
« Останнє редагування: 18 Лютий 2014, 13:00:23 від Bobertigra »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
эти ВРУ планируется запитать магистралью от ТП по второй категории (т.е. одна пара кабелей).
А что мешает 4 кабеля проложить?
Мне кажется, что  эти линии лучше разделить еще в ТП. Хотя если встроенных помещений (какие?) не много, то может и действительно 2 линии хватит.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, все верно, обычно так и делаю, но тут заказчик построил ТП 2х1000 с РУ-0,4 всего с 3-мя линейными панелями по 4 линии на каждую секцию и на все планируемые секции их не хватит (если брать по 4 кабеля). Доустановить ячейки, походу, некуда. По расчету с учетом к-та максимума 2 кабеля 4х240 проходят.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://kyivenergo.ua/ckeditor_assets/pryednannia/organizatsia-obliku-ee_REKOM.pdf
п.7.3.3

Хотя самому интересна ситуация...тоже намечаеться обьект где секция дома питаеться только двумя кабелями, далее кабеля шлейфом питают ГРЩ жилой части, ГРЩ встроеных помещений, пожарный ГРЩ.

При предварительном общении в энергосбыте никаких замечаний не было, кроме как поставить общий учет перед всеми ГРЩ. Хотя что еще скажет в ДТП товарищ М. - большой вопрос.

По поводу марки кабеля - разрешат и тот и другой. Но если будете использовать АВБбШв в грунте - заставят делать защиту от корозии. Поэтому АВВГ-1 всегда отличный выбор, хоть в трубе хоть в грунте.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
но тут заказчик построил ТП 2х1000 с РУ-0,4 всего с 3-мя линейными панелями по 4 линии на каждую секцию и на все планируемые секции их не хватит (если брать по 4 кабеля). Доустановить ячейки, походу, некуда
На худой вариант можно поиздеваться над заказчиком и потребовать сделать реконструкцию РУ-0,4кВ ТП с использованием ШРНН  :D :D :D

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

По поводу марки кабеля - разрешат и тот и другой. Но если будете использовать АВБбШв в грунте - заставят делать защиту от корозии. Поэтому АВВГ-1 всегда отличный выбор, хоть в трубе хоть в грунте.
По выбору кабеля согласен, дешевле. А от зачем защита от корозии для АВБбШв? Если поверх брони имеется защитный шланг
из ПВХ пластиката.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
поставить общий учет перед всеми ГРЩ
В моих проектах для Киева и области всегда РЩ п/п устройств питался шлейфом от ВРУ жилья, правда огнестойким кабелем, и учет во ВРУ и РЩ п/п был отдельным, а встроенные - отдельно кабель от ТП и свой учет.
Интересно, может ли послужить обоснованием применения только 2 кабелей небольшая мощность встроенных помещений? Вроде как экономически нецелесообразно 4 прокладывать (раньше была рекомендация кабели сечением меньше 120 не прокладывать, сейчас не в курсе)? Не занимаюсь согласованиями в Киеве, некого спросить.
Спасибо!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
раньше была рекомендация кабели сечением меньше 120 не прокладывать
это только для 10кВ

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Касьяненко меня напрягал и по 0,4, типа вы же не знаете что потом в этом здании будет.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Касьяненко меня напрягал и по 0,4, типа вы же не знаете что потом в этом здании будет.
Бывает и такое. Лучше изначально заложить кабель с запасом чем потом перекладывать линию


Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

По поводу марки кабеля - разрешат и тот и другой. Но если будете использовать АВБбШв в грунте - заставят делать защиту от корозии. Поэтому АВВГ-1 всегда отличный выбор, хоть в трубе хоть в грунте.
По выбору кабеля согласен, дешевле. А от зачем защита от корозии для АВБбШв? Если поверх брони имеется защитный шланг
из ПВХ пластиката.
В Киеве крайне не любят кабели со шлангами. В ТУ даже прописывают что ААШВ не использовать (правда это для десятки). Поэтому АВВГ самый популярный как для Киева вариант - и даже эксперитиза охраны труда ничего не смогла сделать. Пол-города лежит именно этих кабелей.
А что касается 2-х кабелй вместо 4-х. ТО странно что не задали вопросы авторам проекта ТП. 3 линейные панели (на секцию-?) в РУ-0,4 кВ ТП это мало. Сейчас вовсю переходят на ШРНН. Даже уже появились ШРНН с учетом. Это правда более дорогой вариант. Поэтому то, что предложил Boss в плане переоборудования ТП может показаться шуткой только на первый взгляд. Я бы уже готовил заказчика к такому возможному варианту. Не то, чтобы вероятному, но вполне возможному.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 