Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нормируется ли, где-нибудь, отключение агрегатов бесперебойного питания при возникновении пожара?
Решение о необходимости отключения питания принимают технологи процесса (IT-шники) и выдают Вам задание.
Дело в том, что если Вы при пожаре отключите вентиляцию и кондиционеры, их сервера могут умереть от перегрева через 15 минут, а могут протянуть и пару часов. Поэтому, что лучше для оборудования (отключиться или работать), решать точно не нам с Вами. Настаивайте на задании.
Помнится, в одном банке IT-шники рассказывали, как по ложняку у них отключились кондиционеры. Восстанавливали работу серверов два дня.
Что касается автономного тушения по п.4.15 - решение хорошее, грамотное, но дополнительное к основному (тушение помещения АУПТ).
Стоимость газа, выпущенного во все помещение, огромна. Поэтому локалки в каждом сервере ЦОДа - существенная экономия в эксплуатации (точнее, при пожаре). Но начальные затраты будут очень большими. Пробовали предлагать такое решение, но не родился еще такой заказчик.
К слову, в ТИА прописано раннее обнаружение (при помощи аспирационников в каждый шкаф, например).