    • Awards
Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу. Есть светильники наружного освещения на металических опорах для освещения територии школы. Питание подаеться по кабелю в земле. Нужно ли закладывать к светильникам трехжильный кабель, то есть с жилой РЕ? Мое мнение, что не нужно, поскольку опоры светильников и так сидят в земле. Есть ли в нормах такие требования? Спасибо

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу. Есть светильники наружного освещения на металических опорах для освещения територии школы. Питание подаеться по кабелю в земле. Нужно ли закладывать к светильникам трехжильный кабель, то есть с жилой РЕ? Мое мнение, что не нужно, поскольку опоры светильников и так сидят в земле. Есть ли в нормах такие требования? Спасибо
Применяй TN-C

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При применении системы ТN-C согласно п.6.3.15, в качестве заземляющего проводника используешь РЕN-проводник присоеденив его к винту заземления металлической опоры.
6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освещения выполняются, как правило, без разрезания жил кабеля.
6.3.33. Ввод кабеля в опоры должен ограничиваться цоколем опоры. Цоколи должны иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок и предохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых на
ответвлениях к осветительным приборам, и оборудоваться дверцами с замком для обслуживания.
6.3.34. Электропроводка внутри опор наружного освещения должна выполняться изолированными проводами в защитной оболочке или кабелями
6.3.37. В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с разрядными лампами, в однофазных цепях сечение РЕN-проводников должно быть равным фазному.


 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЕ кінця 2014р. вказані пункти дещо змінено, також нумерація.

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в качестве заземляющего проводника используешь РЕN-проводник присоеденив его к винту заземления металлической опоры

Якщо я правильно зрозумів, то PEN-провідник, який нетреба розрізати для відгалуджень, треба повторно заземлювати в кожній опорі, тобто приєднати до болта привареного до опори (опора прикручена до закладних деталей фундамента - природного заземлювача).
Виходить опір цього заземлювача має бути <=30 Ом?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю