В ТЗ заказчика прописан ряд потребителей относящихся к особой группе I-й категории.
Согласно ТЗ, для этой особой группы - какие либо малейшие перебои в питании при переключении на резервный ввод - категорически исключены. Виной тому - сложная электроника импортного технологического оборудования и его непредсказуемая "реакция" на эти перепады так, что без UPSa никак.
Ситуация следующая:
 - имеем внутрицеховую ВЦТП, запитанную согласно ТУ энергоснабжающей организации по II-й категории по стороне 10кВ;
 - низкая сторона стандартная - две секции СШ без АВР;
 - на стороне 0,4кВ имеем запитку комплекса особой группы от пристроенного к корпусу комплекса ДЭС+ ИБП по схеме тройного АВР.
 - кабель от тройного АВР следует на ЩГП (щит гарантированного питания).
Мой вопрос:
 - возможна и достаточна ли запитка комплекса потребителей сооружений относящихся к особой группе I-ой категории при выполнении электроснабжения объекта одним фидером в земле (по внешним сетям в траншее) от щита ЩГП?
Мое мнение - этого не достаточно и кабельную линию в земле-траншее надо ПЕРЕрезервировать.
Каково Ваше мнение?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А смысл?
Если есть требование установить ЮПС - значит потребители не терпят даже моржка напряжения.
Промоделируйте возможные ситуации.
1 Пробой изоляции основного кабеля - срабатывание защиты - срабатывание АВР , переключение на резервный - в результате имеем моржок. При проведении регулярных плановых проверках изоляции кабеля неплановый пробой изоляции маловероятен.
2 Несанкционированные земляные работы - экскаватор вытянет сразу 2 кабеля, иначе они никак не могут.
3 Падение метеорита - крайне редко бывает.     
Придумайте еще.
Если возможные ремонтные работы в перспективе затруднительны, то может быть и нужно закопать еще один кабель. В этом случае очевидно лучше включить их в параллель, меньше потерь и поврежденный кабель можно просто отключить.
В таких ситуация вожу по одному кабелю, с сечением не жадничаю, дабы даже под макс нагрузкой не удумал теплым стать.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
                                            ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
                                                        ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.8. Требования к числу независимых источников питания (НИП) и устройству АВР для взаиморезервируемых ЭП могут относиться не к отдельным ЭП, а к питающим их секциям сборных шин РУ.
… Для ЭП до 1 кВ эти требования, как правило, следует относить к секциям сборных шин цеховых ТП (рис. 3.2), при этом также допускается подключение взаиморезервируемых ЭП к сборным шинам вторичных РУ до 1 кВ, например, к распределительным пунктам (рис. 3.3). В обоснованных случаях, например, при прокладке протяженных кабелей между КТП и вторичным РУ до 1 кВ в неблагоприятных условиях (рис. 3.4) или при применении однотрансформаторных цеховых подстанций (рис. 3.5) требование к числу НИП и устройству АВР следует относить к секциям сборных шин вторичного РУ до 1 кВ.
3.9.3. …
Согласно требованию гл. 5.3 ПУЭ не требуется резервировать кабельную линию, непосредственно питающую электродвигатель, независимо от категории надежности ЭП (рис. 3.8). Однако при единственном ЭП, отнесенном к I категории, рекомендуется при протяженной кабельной линии или неблагоприятных условиях ее прокладки выполнять резервирование кабельной линии (рис. 3.9). ЭП могут быть напряжением как свыше 1 кВ, так и до 1 кВ.

3.11. Кабельные линии к взаиморезервируемым ЭП, отнесенным к I категории и к особой группе I категории, следует прокладывать по изолированным в пожарном отношении трассам. Защитную и коммутационную аппаратуру для взаиморезервируемых ЭП рекомендуется размещать на разных панелях щитов, в разных шкафах.

   В данном случае при одной протяженной линии проложенной в земле от устройства АВР к ЭП отнесенному к особой группе І категории, мне кажется лучше выполнять резервирование питающего кабеля, ссылаясь на п.3.9.3 часть вторую.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК                                                        ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
grossel, а можно шифр документа? Буду очень благодарен

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно шифр документа?
Проектирование силовых установок промпредприятий
НТП России
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Промоделируйте возможные ситуации.
1 Пробой изоляции основного кабеля - срабатывание защиты - срабатывание АВР , переключение на резервный - в результате имеем моржок
SergyK, я согласен моржок :) будет - это плохо, но работа поребителя будет продолжена.

Если возможные ремонтные работы в перспективе затруднительны, то может быть и нужно закопать еще один кабель. В этом случае очевидно лучше включить их в параллель, меньше потерь и поврежденный кабель можно просто отключить.
В таких ситуация вожу по одному кабелю, с сечением не жадничаю, дабы даже под макс нагрузкой не удумал теплым стать.
А вот это батенька вообще не вариант =-0. Можно ли так вообще делать или нет спорить не буду, а по факту при КЗ в одном из кабелей получим полное отключение питания на потребителе на период отключения кабелей от выключателя + прозвонка их мегером.


  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
grossel, а можно шифр документа? Буду очень благодарен
можно шифр документа?
Проектирование силовых установок промпредприятий
НТП России
Официальный тяжпромовский шифр у этого документа есть: НТП-99
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК                                                        ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
grossel, а можно шифр документа? Буду очень благодарен
Да, шифр Тяжпрома у этого документа-НТП-99.