Если на субчиках стоят счетчики эл.эн то так -
DWP = (WP2 + WQ2) *Rэ 10-3/ Uн2 Tп (кВт*час)
Взято из отсюда
http://www.uens.com.ua/Doc/Normative/Ukraine/Mintop/N_18_02_1998.htmУкраинский читаете? Хотя Ом , он в большинстве случаев международный.
DWP - потери энергии в линии D - дельта
WP2 - квадрат энергии по активному счетчику за расчетный период.
WQ2 - квадрат энергии по реактивному счетчику за расчетный период.
Rэ - эквивалентное сопротивление линии (комплексное с активной и индуктивной составляющей) смотрите методику для КЛ и ВЛ.
Uн2 - квадрат напряжения линии.
Тп - расчетный период , за месяц 730 часов, я всегда считаю точно 30 дней - 720 часов, 31 - 744 часа.