Автор Тема: Соединение кабеля ВВГ нг-LS 1*35  (Прочитано 3459 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vladzt

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Безпека Профи
    • Awards
Здравствуйте, знатоки.
Подскажите решение вопроса: Прокладка кабеля в жилом доме. Питание квартир (от щитовой до этажных щитов). Кабель получил двумя кусками.  Как соединить (удлинить) ? Инструмент какой-то, муфта ? Дайте ссылку, пожалуйста.  Study

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обратись на "Степс". У них есть "правильные" готовые наборы: гильзы с термоусадкой. Но если для одного соединения покупать инструмент - наверное жирненько будет. Обратитесь к специалистам, в смысле по месту.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот такой инструментик
http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/1905
И медные соединительные гильзы
http://www.nzeta.ru/catalogue/product/gilzi_kabelnie_mednie_gm
Ну и термоусадка в два слоя сверху.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Стояков сколько, 1..2? Если щиты этажные без стоякового автомата с монтажом кабеля без разрезания, при большей длинне чем в куске-муфту согласно предложения Firetuf. Если с стояковым автоматом, шлейфом между поэтажными щитами с монтажом наконечников для подключения.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будешь брать пресс-бери тот,что давит наконечник шестигранником... В нишах этажных шкафов проще пользоваться гидравлическим...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline electric-kyiv

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
странно, ВВГ это КАБЕЛЬ, а ты пишеш 1 жильный? похоже ПВ-З, но неважно. Береш гильзы медные, 35мм кв, обжимки, желательно гидравлика, термоусадку- и вперед. Если это кабель, то места соединений смещаеш, чтобы не утолщать кабель. Да, перед соединением на ВЕСЬ кабель одеваешь "усиленную" термоусадку со специальной мастикой, ну типа гидромуфты, после соединения всех жил, надвигаеш ее поверх всех твоих соединений. она будет внешней оболочкой, вторым слоем изоляции.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
странно, ВВГ это КАБЕЛЬ, а ты пишеш 1 жильный?

ВВГ есть и одножильный. Смотрите здесь например
http://energoprom.net.ua/ru/production/catalog/silovie/pvh/vvg/vvg_1x35/

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
странно, ВВГ это КАБЕЛЬ, а ты пишеш 1 жильный? похоже ПВ-З, но неважно.
а чего не ПВ-1 или ПВ-5? За парту - это важно!
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно соединиться гильзами с винтовым зажимом.
Гильзы со срывными болтами тоже достаточно надежны.
Для обоих вариантов не требуется специнструмент.



 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: