Коллеги, подскажите, как мне запроектировать кусок трассы (удлиняю) с переходом с ВЛ-10 кВ, выполненной проводом марки АС-95 на СИП-3-3х95 непосредственно до моей ТП.
1. Как осуществляется переход.
2. СИП-3 -10 кВ подвешивается так же как и СИП-1,2,4 на 0,38 кВ (я имею в виду узлы и арматуру подвеса) или там что особенное для 10 кВ?
3. Ввод в подстанцию с СИП как происходит (если он воздушный)?

Offline Pooh

  • *
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У Сикама есть типовой "ОПОРИ ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ З ЗАХИЩЕНИМИ ПРОВОДАМИ НАПРУГОЮ 10 кВ (ПЛЗ10кВ) З ЗАСТОСУВАННЯМ ЛІНІЙНОЇ АРМАТУРИ СІКАМ (SICAME) ТОМ 1 Опори на центрифугованих стояках" там есть переходная опора " Перехід ПЛ на ПЛЗ на базі анкерної опори А10(СК105-8)-1",если нужно на стойках СВ то есть ТОМ 2, там все тоже только для СВ.Арматура Сикамавская.
P.S.На оф.сайте Сикама вышел новый типовой проект http://sicame.com.ua/57-odnokolovi-zalizobetonni-opori-povitryanoji-liniji-z-zakhishchenimi-provodami-naprugoyu-10-kv-plz-10-kv.html :-[
Проектировщик.Одесса

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, я посмотрю про арматуру "Сикам".
Я  до этого пользовался на ВЛИ-0,4 кВ в основном арматурой фирмы "Нилед", а для 10 кВ эта фирма что не выпускает арматуры? :)

Offline Pooh

  • *
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу ввода в подстанцию:http://www.proektant.org/index.php?topic=19122.0 http://base1.gostedu.ru/57/57022/#i266994 но тут 0,4,можно попробовать подобрать арматуру на 10 кВ...
Проектировщик.Одесса

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Как осуществляется переход.

Правильно выполнить проколами , неправильно - зачистить СИП и намотать на голый провод
2. СИП-3 -10 кВ подвешивается так же как и СИП-1,2,4 на 0,38 кВ (я имею в виду узлы и арматуру подвеса) или там что особенное для 10 кВ?

СИП 10кВ вешается по аналогии с голым проводом, а не СИП-0,4кВ. Т.к. так все жилы отдельно идут, но в изоляции. Можно использовать "родную" арматуру (дорого), можно брать арматуру для голого провода и её использовать. Но все равно надо делать защиту от дуги, искры и т.д.
3. Ввод в подстанцию с СИП как происходит (если он воздушный)?

Так же как и для голого провода.
Я  до этого пользовался на ВЛИ-0,4 кВ в основном арматурой фирмы "Нилед", а для 10 кВ эта фирма что не выпускает арматуры?

Ну так интернет в помощь http://www.niled.ru/index.php-id=31.htm
Вам дали ссылку на типовой проект на сикаме, есть типовой проект на энсто. Смысл один и тот же, только разное название  компонентов (арматуры, проколов)

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо огромное за ваши рекомендации и советы. Полагаю, я арматуру оставлю такую же как и для голого провода АС, а вместо него заложу СИП-3 3х95 в спецификации (изначально этот кусок трассы был мною запроектирован на провод АС-95), а переход сделаю методом прокола - всё остальное оставлю как есть и заложу  разрядники на каждую фазу.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, я посмотрю про арматуру "Сикам".
Я  до этого пользовался на ВЛИ-0,4 кВ в основном арматурой фирмы "Нилед" для 10 кВ эта фирма что не выпускает арматуры? :)
Типовой для 6-20 кВ с арматурой "Нилед" для России.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Типовые решения по применению изолированных проводов SAXKA на ВЛИ-10кВ
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: