Автор Тема: Осмотр молниеприемников зимой  (Прочитано 4828 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
За рисунком "Проволока по краю" таке побажання.
Відомо, що 50% блискавок, які уразять споруду з пласкою (слабопохилою) покрівлею, влучать у кути. З огляду на це, захист кутів рекомендується виконувати стрижнями. У Вашому практичному випадку для цього достатньо у місці, де провідник системи перехоплення "пірнає" під сендвіч, закріпити двома злучниками VARIO арт. 5311519 відрізок тої ж катанки, вигнувши його 500 мм під 45 градусів так, аби він накрив кут покрівлі своєю зоною захисту.

Offline alemmir

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 62
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор пенопоулеритан - относится к группе трудносгораемых материалов, самостоятельного горения не поддерживает.
Герметик Sika Flex Pro рабочая температура до +80С.

Пришлось порыться в формулах, насчитал, что место перехода мп на металоконструкцию, во момент разряда в 100кА, нагреется на +4..5С. При учете температуры окружающей среды (возьмем +30С) получается нагрев в +34..35С.
в расчетах мог ошибиться, кто знает как правильно считать, прошу пересчитать. считал по формуле Джоуля-Ленца :)   

Offline alemmir

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 62
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
За рисунком "Проволока по краю" таке побажання.
Відомо, що 50% блискавок, які уразять споруду з пласкою (слабопохилою) покрівлею, влучать у кути. З огляду на це, захист кутів рекомендується виконувати стрижнями. У Вашому практичному випадку для цього достатньо у місці, де провідник системи перехоплення "пірнає" під сендвіч, закріпити двома злучниками VARIO арт. 5311519 відрізок тої ж катанки, вигнувши його 500 мм під 45 градусів так, аби він накрив кут покрівлі своєю зоною захисту.
Абсолютно верно, знаю об этом :). В этом году продолжаем монтировать молниезащиту дальше, где и исправим.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор пенопоулеритан - относится к группе трудносгораемых материалов, самостоятельного горения не поддерживает.Герметик Sika Flex Pro рабочая температура до +80С.

alemmir, сертификат есть? http://poliuretan-ppu.ru/stat/gorjuchest_penopoliuretana.html
http://flexitech.com.ua/info/fire_info.html
Quote (selected)
Степень – СЗ - легко воспламеняющиеся
 К этим материалам относятся древесностружечные плиты из слоистого пластика, опилочные плиты, Pilolamit, древесноволокнистые плиты Akulit, Bukolit, Bukolamit, ДВП, Sololak, Sololit, пробковые плиты марки ВА, линейный полиэтилен, облегченный полиэтилен, оргстекло (Akrylon, Umaplex), полипропилен, полистирол стойкий, облегчённый, стандартный. Полиуретан облегчённый, мягкий (пенопласт), твердый, стандартный, ПВХ облегчённый (Technopor), каучуковая изоляционная фольга, стеклянный полиэфирный слоистый пластик стандартный, вкалываемый изоляционный текстиль Sip и Intersip, резиновый материал для полов с узором, резиновый изолирующий коврик для электротехника, напольный текстиль тканый с синтетическим ворсом (Bergamo), вшиваемый (Kovral, Porto, Kasalin, Kurgan, Rekos, Palas, Taklon, Tanur, Tamir, Velen, Velvex, текстиль вкалываемый Syntetik, Jekor standard, Riga extra), картоны и материалы со смоляным наполнителем, битумная лента с вложением из картона типа S, IPA, Esterbit S. Приведенные степени горючести строительных материалов соответствуют ČSN 73 0823 (1983) "Степень воспламеняемости(горючести) строительных материалов". Испытания на воспламеняемость (горючесть) проведены в соответствии с нормативом ČSN 73 0862 "Определение степени воспламеняемости (горючести) строительных материалов" (1980). Испытания были проведены в Исследовательском институте наземных сооружении, Прага, в филиале в Весели над Лужници. Более подробные данные о вышеуказанных материалах и изделиях, в особенности маркировка технических стандартов, или технических условий указаны в ČSN 73 0823.

Пришлось порыться в формулах, насчитал, что место перехода мп на металоконструкцию, во момент разряда в 100кА, нагреется на +4..5С. При учете температуры окружающей среды (возьмем +30С) получается нагрев в +34..35С.

Все это хорошо, я сам видел такие статьи, но в ДБН написано о растоянии 0,1м от горючего основания.
« Останнє редагування: 13 Лютий 2014, 17:22:32 від Сугор »

Offline alemmir

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 62
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все это хорошо, я сам видел такие статьи, но в ДБН написано о растоянии 0,1м от горючего основания.
Ну все, поймали меня на невыполнении одного из подпунктов нашего ДБН. :)  Но, скажите пожалуйста - это критически грубое нарушение, в данной ситуации? Конечно, лучшая молниезащита это отдельно стоящие молниеприемники, но звинятйте это дорогое удовольствие для Заказчика. 

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"но в ДБН написано о растоянии 0,1м от горючего основания."

Це у якому ДБН?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alemmir, да не пытался я ловить :). Есть разные варианты решения. Самый дешовый - использовать конструкции, но не всегда это получается. В Вашем же случае, я бы использовал сетку проложеную на кровле, или если речь идет об стержнях, то токоотводы проложил открыто. Это не то здание где нужно что-то прятать. Что касаестся стержней, то при всем уважении к Батерману, я бы все таки отдал бы их конструкторам, тем более если используются конструкции.

Offline alemmir

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 62
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор Для таких данных строений, Технадзор заказчика, было запрещено что либо делать на кровле, в связи нарушением гидроизоляции материала. Какое либо  вмешательство через года приведет к протечкам и нарушению целостности материала. Было несколько вариантов и сетка, и трос и даже отдельно стоящие столбы с мп на них. Надеюсь, сможем договориться с Заказчиком об обслуживании, чтобы проверять молниеприемники хотя бы раз в 3 года.   

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю