ДСТУ EN 62305-3:2012:
5.3.4. Спорудження
...
Якщо достатня відстань від доземного провідника до займистого матеріалу не може гарантуватись, поперечний переріз сталевого або термічно еквівалентного провідника має бути не менше 100 мм кв.
E.5.2.4 Конструкція
E.5.2.4.1 Загальні положення
Максимальну допустиму температуру для провідника не буде перевищено, якщо поперечний переріз провідника відповідає даним, наведеним у Таблиці 6.
Покрівлі або стіни, виготовлені з займистих матеріалів, має бути захищено від небезпечного впливу струму блискавки, що нагріває провідники LPS, шляхом застосування одного або більше з таких заходів:
- зниження температури провідників шляхом збільшення поперечного перерізу;
- збільшення відстані між провідниками і покриттям покрівлі (див. також п. 5.2.4);
- встановлення теплозахисного шару між провідниками та займистим матеріалом.
E.4.2.3.2 Проектування механічної частини
...
Якщо надмірне підвищення температури викликає стурбованість щодо поверхні, на якій мають бути закріплені компоненти (через високу займистість або низьку температуру топлення), слід вибрати провідники з більшим поперечним перерізом або розглянути вжиття інших заходів безпеки, приміром, використання дистанційних опор або вставляння вогнестійких шарів.