Я выполнял установку ДЭС мощностью 110 кВА фирмы "Мадэк", в банке ВТБ, в качестве источника резервного питания на цокольном этаже. С выполнением ряда мероприятий: размещение ДЭС у наружной стены здания с выполнением выхода непосредственно с помещения ДЭС на улицу, размещение ДЭС под вспомагательным помещением (нет-ЕП. серверной, машзалов, конференцзалов и т.д.), без наличия склада ГСМ (есть только бак на ДЭС), с заправкой топливом с температурой вспышки выше 61 гр. С (тоесть помещение категории Г).
Для резервного электроснабжения, допускается установка ДЭС работающая непродолжительно в аварийном режиме при исчезновении основного питания, встраиваемая в общественное здание. Конечно основным документом является НТПД-90, но там идет речь о дизель-электростанциях, которые могут работать не только как резервный источник питания, но и основной, в продолжительном режиме, со своей инфраструктурой и комплексом помещений и склада ГСМ.
Есть хитрая инструкция по применению ДЭС для резервирования, поясняющая о возможности установки в встраиваемых помещениях, при выполнении определенных требований, эти разяснения основаны на данных табл.1 СНиП по электроснабжению промышленных предприятий..