Автор Тема: Освещение помещения для дизель-генератора  (Прочитано 4284 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В частном жилом доме предусмотрено отдельное помещение для размещения дизель-генератора порядка 60-80кВт.
Предъявляются ли особые требования для освещения данного помещения?
Какое нормированное освещение должно быть?
Ну и может кто подскажет, какие особые требования электрооборудования к этим помещениям.

Заранее благодарен.


Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Был аналогичный случай.
Есть нормы технологического проектирования дизельных электростанций (НТПД-90), пункт 1.7 этих норм категорически запрещает встраивать и пристраивать ДЭС в жилые и общественные здания. Действуют эти нормы на ДЭС с мощностью агрегатов 30 кВт и выше. Пришлось заказчику закладывать в проект ДЭС 22 кВт (хотел 100 кВт). Освещенность 200 лк.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть нормы технологического проектирования дизельных электростанций (НТПД-90), пункт 1.7 этих норм категорически запрещает встраивать и пристраивать ДЭС в жилые и общественные здания. Действуют эти нормы на ДЭС с мощностью агрегатов 30 кВт и выше. Пришлось заказчику закладывать в проект ДЭС 22 кВт (хотел 100 кВт).

Хм...
Тут люди спокойно встраивают:
http://eom.com.ua/index.php?topic=8392.0
Вот проект с пристройкой:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=296

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот проект с пристройкой:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=296

Посмотрите письма пожарникам из этого примера, да и дизельгенераторная у них общей стены со зданием не имеет (оси А/2 и А/3 посмотрите)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я выполнял установку ДЭС мощностью 110 кВА фирмы "Мадэк", в банке ВТБ, в качестве источника резервного питания на цокольном этаже. С выполнением ряда мероприятий: размещение ДЭС у наружной стены здания с выполнением выхода непосредственно с помещения ДЭС на улицу, размещение ДЭС под вспомагательным помещением (нет-ЕП. серверной, машзалов, конференцзалов и т.д.), без наличия склада ГСМ (есть только бак на ДЭС), с заправкой  топливом с температурой вспышки выше 61 гр. С (тоесть помещение категории Г).
 Для резервного электроснабжения, допускается установка ДЭС работающая непродолжительно в аварийном режиме при исчезновении основного питания, встраиваемая в общественное здание. Конечно основным документом является НТПД-90, но там идет речь о дизель-электростанциях, которые могут работать не только как резервный источник питания, но и основной, в продолжительном режиме, со своей инфраструктурой и комплексом помещений и склада ГСМ.
 Есть хитрая инструкция по применению ДЭС для резервирования, поясняющая о возможности установки в встраиваемых помещениях, при выполнении определенных требований, эти разяснения основаны на данных табл.1 СНиП по электроснабжению промышленных предприятий..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: