Автор Тема: двойное крепление СИП 10 кв в населенной местности  (Прочитано 6137 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите как выполнить двойное крепление СИП 10 кв в населенной местности. я пользуюсь типовиком Л56-97. не могу там найти такого листа. Или там просто какие-то позиции добавляются.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
airat_29, такого листа и не будет. Двойная вязка для ВЛ-6/10кВ, в населенной местности, делалась для того, что бы при обрыве одной вязки, провод оставался на второй, а не падал на землю. СИП же изолированный провод, и его падение, теоретически, не так опасно. Еще одним обоснованием использования для СИПа одной вязки - цена арматуры. Если хотите перестраховаться, то берете обычные траверсы и изоляторы для голого провода и вешайте на него СИП. Так и дешевше будет.

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
СПасибо большое =) а могли бы вы еще помочь мне вот с этим вопросом?  http://eom.com.ua/index.php?topic=15606.0

Offline Никита-Энсто

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 60
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
airat_29, такого листа и не будет. Двойная вязка для ВЛ-6/10кВ, в населенной местности, делалась для того, что бы при обрыве одной вязки, провод оставался на второй, а не падал на землю. СИП же изолированный провод, и его падение, теоретически, не так опасно. Еще одним обоснованием использования для СИПа одной вязки - цена арматуры. Если хотите перестраховаться, то берете обычные траверсы и изоляторы для голого провода и вешайте на него СИП. Так и дешевше будет.
Одна вязка хорошо, а 2 (или боковая) лучше, т.к не знаете с какой стороны будет обрыв.
Изоляторы-ШФ20, но траверсы немного другие, т.к. если стоит дугозащита (рога) то межфазное расстояние нужно глянуть в типовом проекте Sicame или Ensto.

Offline records

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 55
    • Перегляд профілю
    • Awards
По украинским СОУ использование рогов для защиты от перенапряжений уже не рекомендуется, опыт эксплуатации показал негативный опыт. Лучше использовать ОПН с искровым промежутком

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
records, а можно документик, где это прописано?

Offline records

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 55
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конечно
СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-83:2013 «Вимоги до проектування повітряних ліній     електропередавання напругою від 6 кВ до 35 кВ з проводами із захисним покриттям. Правила»
Там об этом написано.

Offline records

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 55
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да еще хотел обратить Ваше внимание что для ВЛЗ предусмотрено не 2е крепление а усиленое крепление в населенной местности(согласно украинскому ПУЭ). В номенклатуре СИкам существует специальная вязка, которое и обеспечивает "посилене кріплення проводу ПЛЗ".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.