То есть достаточно будет 3 кабелей на фазу
Возможно, я как всегда, все усложняю,

но, по моему, этого будет недостаточно.
DemonZ, Вы забыли о понижающих коэфициентах. Летом температура воздуха в ТП будет 35
ОС (К=0,88). На одной конструкции будет лежать минимум 9фазных проводников, т.е. надо учесть коэфициент на совместную прокладку К=0,7, при этом кабель должен быть нагружен на 70% от допустимого. Итого: 790х0,88х0,7х0,7=340,6А, 2000/340,6=5,87. Т.е на каждую фазу по 6 проводников