Не вижу никаких препятствий для выполнения ошиновки кабелем 0,4 кВ. Было много таких реализованных проектов (смотри вложения)
При использовании кабеля прийтется делать расчет на динамическую и термическую устойчивость токам к.з.

Согласно справочника по расчету электрических сетей И.Ф. Шаповалова. Страница 140 "в электрических сетях до 1000 В на термическую стойкость проверяются только шинопроводы.
Транс сухой 1250 кВА - округленно 2000 А.
ВВГ 1х300 - 790 А (http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=180109113000200000)
То есть достаточно будет 3 кабелей на фазу

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть достаточно будет 3 кабелей на фазу
Возможно, я как всегда, все усложняю, :) но, по моему, этого будет недостаточно. DemonZ, Вы забыли о понижающих коэфициентах. Летом температура воздуха в ТП будет 35ОС (К=0,88). На одной конструкции будет лежать минимум 9фазных проводников, т.е. надо учесть коэфициент на совместную прокладку К=0,7, при этом кабель должен быть нагружен на 70% от допустимого. Итого: 790х0,88х0,7х0,7=340,6А, 2000/340,6=5,87. Т.е на каждую фазу по 6 проводников

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Было много таких реализованных проектов
А фото этой сопливой ошиновки после КЗ выложить можете?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
надо учесть коэфициент на совместную прокладку К=0,7, при этом кабель должен быть нагружен на 70% от допустимого
Звідки взялися такі поправочні коефіцієнти ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Звідки взялися такі поправочні коефіцієнти ?
табл. 1.3.3, и 1.3.12, хотя на счет последней есть сомнения

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
табл. 1.3.3
Цей коефіцієнт ви уже ввели 1 раз і я про його не запитував .
Летом температура воздуха в ТП будет 35ОС (К=0,88)
1.3.12
Це при прокладанні кабелів в коробах , я сумніваюся що кабелі перерізом  300 квадратів будуть запихати в короба .
Відсутнє обгрунтування на
кабель должен быть нагружен на 70% от допустимог
Отже з приведених вами коефіцієнтів залишається лише 0,88 на температуру , 790*0,88=695 А а не 340 А
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А фото этой сопливой ошиновки после КЗ выложить можете?
Вы думаете что должно что-то случиться после КЗ? Что вам конкретно не понравилось? Можете прокомментировать?
П.С. по моим расчетом предполагалось (я говорил выше) четыре нитки кабеля 300 мм кв. на фазу для транса 1250 кВА.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
DemonZ, да и кабели у вас на фото ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЕ! Их то можно и не проверять-действие результирующего магнитного потока на них гораздо меньше при КЗ...А у Заказчика кабель ОДНОЖИЛЬНЫЙ! Придется проверять как на динамические,так и на термические свойства....
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Відсутнє обгрунтування на
можливо я помиляюсь... але мене бентежить що у ШМ-12-1000 перетин шин 2000мм за алюмінієм 2860А (для ТМ-1000кВА)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Придется проверять как на динамические,так и на термические свойства
Кабелі до 1 кВ не перевіряються за струмами КЗ .
ПУЕ
1.4.2. 3а режимом К3 треба перевіряти :
2. В електроустановках до 1 кВ  тільки розподільчі щити, струмопроводи та силові шафи.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Они там в два слоя!
мене бентежить що у ШМ-12-1000 перетин шин 2000мм за алюмінієм 2860А (для ТМ-1000кВА)
Они там в два слоя на фазу, наверняка!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Они там в два слоя на фазу, наверняка!
uksusXIII, конечно, и это при том, что максимальный ток ТМ1000кВа при 40% перегрузе 2020А (запас 40%).

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Они там в два слоя на фазу, наверняка!
uksusXIII, конечно, и это при том, что максимальный ток ТМ1000кВа при 40% перегрузе 2020А (запас 40%).
Так и я в четыре нитки кидаю 300 мм. кв. с запасом.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
А фото этой сопливой ошиновки после КЗ выложить можете?
Не могу. Все работае не первый год( Я так понимаю у вас похожие фото есть? Покажите.
Возможно, я как всегда, все усложняю
Я понимаю, коэффициенты понижающие нужны, но с ума сходить не надо.
да и кабели у вас на фото ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЕ!
И.Ф. Шаповалова. Страница 140 "в электрических сетях до 1000 В на термическую стойкость проверяются только шинопроводы. Не нашел там разницы одножильный кабель или четырехжильный.
Но если хотите. Ток КЗ на стороне 0,4 кВ СТ 1250 кВА составляет около 30 кА. В соответствии с ГОСТ допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с медной жилой сечением 240 мм2  - 26,8 кА. У нас, т.е. вас) 300 мм2 и еще 4 на фазу.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, просто я поддерживаю сомнения sportal. Покрайней мере, исходи из того, что иногда транс может работать с принудительным обдувом с перегрузом 40% (2525А).