Уже 14 лет с удовольствием у себя наблюдаю за тем, что Вы собираетесь сделать, и в этой ветке узнаю, что это не по Камасутре.
С "сухих" трансов по 1 МВА шины 04 кВ соединены с РУ-04 одножильными кабелями , кажется 4х1х240 на фазу. Смонтировано на кабельросте, крепление кабеля к кабельросту пластиковыми кабельбиндерами. Провода одной фазы между собой тоже связаны в коробочку кабельбиндером. Кабельрост шириной 500 мм. Фазы кабеля распределены по ширине роста равномерно. Нагрева кабельроста магнитными полями не замечено, возможно для сплошного мет.лотка это была бы проблема. От трансформатора до РУ-04 около 8 метров. Мне кажется для "сухих" трансов 10/04 кВ это стандартное решение. Таких на предприятии 5 трансформаторов, все выходы сделаны кабелями однотипно.
Кино о козе в 80 кА на кабеле и динамических нагрузках симпатичное. Ну а собственно , что в этом плохого? Кабель изолированный, даже если будет плясать дополнительных точек контакта не будет. Это ведь не голые шины на опорных изоляторах , которые срывает динамическими нагрузками.
Опять же япона мама строит дома в сейсмоопасной зоне не жестко, а на шарнирах, иначе сломается. Посему гибкий кабель - наше счастье. И городить особо прочную конструкцию для ШМ из кабеля не вижу смысла.