Я уже давал ответ на ваш вопрос по реставрационному помещению. Само по себе помещение относится к пожароопасным помещениям класса П-IIа, но наличие ацетона и керосина относящимся к взрывоопасным согласно ГОСТ12.1.011, с категорией и группой IIAT1 и ІІАТ3 соответственно, вызывает ряд вопросов по применению и хранению. Классификация зоны в этом случае определяется технологом совмесно с электриком на основании п.7.3.36 ПУЭ. При определении зоны в помещении учитывают п.7.3.39 а) и п.7.3.42 2) абзац 3, а также путьем расчета критериев взрывопожарной опасности помещений согласно СП12.13130-2009. На вскидку можно сказать, что если работы с ацетоном и керосином производятся в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами и не хранятся в этом помещении, то помещение не относится к взрывоопасным и его можно отнести по ПУЭ к пожароопасным класса П-IIа. Если работы с ацетоном и керосином производятся с использованием небольшого их колличества открыто, то такое помещение нужно отнести к взрывоопасным В-Iб по ПУЭ.
С\у- Д, без категории по ПУЭ. Производственное помещение с производством работ без применения горючих веществ-Д, без категории по ПУЭ. Кухня-Г, без категории по ПУЭ.