Автор Тема: ВЛ-0,4 кВ в пролете 120 м  (Прочитано 4321 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВЛ-0,4 кВ в пролете 120 м
« : 10 Лютий 2014, 12:28:49 »
Всем привет! Задача: Заявленная мощность 2х250 кВт (0,4 кВ).Одна существующая линия выполнена проводом АС-150 одним пролетом длинной 120 м :slap: на стойках СК-22 в габарите 35 кВ. Длина всей линии около 250 м. От обеих опор ВЛ проложен кабель. Какие могут быть варианты передачи мощности в существующем пролете по проектируемой линии (250 кВт)? Возможности доставить промежуточную опору нет, частная территория. Рассматривали вариант СИП 4 4х120 в параллель, но не проходит по габаритному пролету. Может применить высоковольтный СИП-3 (4х1х185 мм кв). Есть идеи?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-0,4 кВ в пролете 120 м
« Reply #1 : 10 Лютий 2014, 12:56:01 »
А в земле вариант тоже не рассматривается?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-0,4 кВ в пролете 120 м
« Reply #2 : 10 Лютий 2014, 13:02:47 »
Нет возможности, только по воздуху.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-0,4 кВ в пролете 120 м
« Reply #3 : 10 Лютий 2014, 13:11:07 »
Есть идеи?
Голый медный М-300
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-0,4 кВ в пролете 120 м
« Reply #4 : 10 Лютий 2014, 14:04:03 »
Или устанавливать подстанцию непосредственно возле нагрузки, и,соответственно, пролет 120 метров тянуть уже высоковольтный...Хотя владелец территории,через которую надо кидать такой пролет, тоже не будет в восторге от такого решения :'(
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-0,4 кВ в пролете 120 м
« Reply #5 : 10 Лютий 2014, 14:11:17 »
Или устанавливать подстанцию непосредственно возле нагрузки, и,соответственно, пролет 120 метров тянуть уже высоковольтный...Хотя владелец территории,через которую надо кидать такой пролет, тоже не будет в восторге от такого решения :'(

питающая подстанция - 35/0,4 кВ  :wall:

Offline records

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 55
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-0,4 кВ в пролете 120 м
« Reply #6 : 10 Лютий 2014, 16:37:59 »
Натяните СИП 4х120 сильнее, вплоть до максимального значения для этого провода, конечно увеличатся нагрузки на опоры, но уменьшится стрела. Соответственно габаритный пролет будет больше.  можно попробовать по крайней мере

Offline records

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 55
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-0,4 кВ в пролете 120 м
« Reply #7 : 10 Лютий 2014, 16:39:01 »
Прикинуть расчеты можете в онлайн калькуляторе от Сикам
http://sicame.com.ua/podderzhka/proektirovshchikam/mekhanicheskij-raschet-lep-online.html

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-0,4 кВ в пролете 120 м
« Reply #8 : 10 Лютий 2014, 17:30:08 »
Натяните СИП 4х120 сильнее, вплоть до максимального значения для этого провода, конечно увеличатся нагрузки на опоры, но уменьшится стрела. Соответственно габаритный пролет будет больше.  можно попробовать по крайней мере

стрела 10 м при 450 даН! ПЕЧАЛЬ

Offline records

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 55
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-0,4 кВ в пролете 120 м
« Reply #9 : 11 Лютий 2014, 10:20:45 »
Натяните вплоть до 2500 Дан, 25 кН. Для примера во вложении расчет для 2000 даН. Помоему и этого хватит) Останется вопрос в несущей способности опор) Если возникнет трудность обращайтесь.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-0,4 кВ в пролете 120 м
« Reply #10 : 11 Лютий 2014, 11:05:52 »
records, у вас в расчете пролет поставлен 50 метров,а тут ситуация со 120!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-0,4 кВ в пролете 120 м
« Reply #11 : 11 Лютий 2014, 11:26:10 »
Натяните вплоть до 2500 Дан, 25 кН. Для примера во вложении расчет для 2000 даН. Помоему и этого хватит) Останется вопрос в несущей способности опор) Если возникнет трудность обращайтесь.

Offline records

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 55
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-0,4 кВ в пролете 120 м
« Reply #12 : 13 Лютий 2014, 15:15:02 »
Извиняюсь, чтото я поторопился и не проверил что ввел, но и вы тоже, нужно не 2,5, а 25 было)
« Останнє редагування: 13 Лютий 2014, 15:18:27 від records »

Offline records

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 55
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-0,4 кВ в пролете 120 м
« Reply #13 : 13 Лютий 2014, 15:20:42 »
Вы знаете и нагрузки на опору получаются в принципе терпимыми. Хорошо укрепить подкос и опору и взять СВ105-5 и эгей)

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-0,4 кВ в пролете 120 м
« Reply #14 : 13 Лютий 2014, 15:31:07 »
Извиняюсь, чтото я поторопился и не проверил что ввел, но и вы тоже, нужно не 2,5, а 25 было)

Вы, наверное, не имеете представления, что такое тяжение 25 кН ((

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: