Розміщення реклами на форумі
0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.
Есть идеи?
Или устанавливать подстанцию непосредственно возле нагрузки, и,соответственно, пролет 120 метров тянуть уже высоковольтный...Хотя владелец территории,через которую надо кидать такой пролет, тоже не будет в восторге от такого решения
Натяните СИП 4х120 сильнее, вплоть до максимального значения для этого провода, конечно увеличатся нагрузки на опоры, но уменьшится стрела. Соответственно габаритный пролет будет больше. можно попробовать по крайней мере
Натяните вплоть до 2500 Дан, 25 кН. Для примера во вложении расчет для 2000 даН. Помоему и этого хватит) Останется вопрос в несущей способности опор) Если возникнет трудность обращайтесь.
Извиняюсь, чтото я поторопился и не проверил что ввел, но и вы тоже, нужно не 2,5, а 25 было)
Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.