Автор Тема: Освещение помещения для дизель-генератора  (Прочитано 4307 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В частном жилом доме предусмотрено отдельное помещение для размещения дизель-генератора порядка 60-80кВт.
Предъявляются ли особые требования для освещения данного помещения?
Какое нормированное освещение должно быть?
Ну и может кто подскажет, какие особые требования электрооборудования к этим помещениям.

Заранее благодарен.


Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Был аналогичный случай.
Есть нормы технологического проектирования дизельных электростанций (НТПД-90), пункт 1.7 этих норм категорически запрещает встраивать и пристраивать ДЭС в жилые и общественные здания. Действуют эти нормы на ДЭС с мощностью агрегатов 30 кВт и выше. Пришлось заказчику закладывать в проект ДЭС 22 кВт (хотел 100 кВт). Освещенность 200 лк.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть нормы технологического проектирования дизельных электростанций (НТПД-90), пункт 1.7 этих норм категорически запрещает встраивать и пристраивать ДЭС в жилые и общественные здания. Действуют эти нормы на ДЭС с мощностью агрегатов 30 кВт и выше. Пришлось заказчику закладывать в проект ДЭС 22 кВт (хотел 100 кВт).

Хм...
Тут люди спокойно встраивают:
http://eom.com.ua/index.php?topic=8392.0
Вот проект с пристройкой:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=296

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот проект с пристройкой:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=296

Посмотрите письма пожарникам из этого примера, да и дизельгенераторная у них общей стены со зданием не имеет (оси А/2 и А/3 посмотрите)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я выполнял установку ДЭС мощностью 110 кВА фирмы "Мадэк", в банке ВТБ, в качестве источника резервного питания на цокольном этаже. С выполнением ряда мероприятий: размещение ДЭС у наружной стены здания с выполнением выхода непосредственно с помещения ДЭС на улицу, размещение ДЭС под вспомагательным помещением (нет-ЕП. серверной, машзалов, конференцзалов и т.д.), без наличия склада ГСМ (есть только бак на ДЭС), с заправкой  топливом с температурой вспышки выше 61 гр. С (тоесть помещение категории Г).
 Для резервного электроснабжения, допускается установка ДЭС работающая непродолжительно в аварийном режиме при исчезновении основного питания, встраиваемая в общественное здание. Конечно основным документом является НТПД-90, но там идет речь о дизель-электростанциях, которые могут работать не только как резервный источник питания, но и основной, в продолжительном режиме, со своей инфраструктурой и комплексом помещений и склада ГСМ.
 Есть хитрая инструкция по применению ДЭС для резервирования, поясняющая о возможности установки в встраиваемых помещениях, при выполнении определенных требований, эти разяснения основаны на данных табл.1 СНиП по электроснабжению промышленных предприятий..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю