А зачем спорить, подымите ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения".
В нем рассматривается отклонение напряжения у потребителей присоединенных к электросетям напряжением 0,38 кВ.
Аналогично в ГІД 34.20.178:2005, падение напряжения: 8%-в линиях напряжением 10 кВ;
6%-в линиях напряжением 0,38 кВ(без учета потери напряжения во
внутренних электропроводках).
Таким образом, если нормативка для напряжения 380В, то и расчет должен проводиться для этого напряжения. Осилим энергосистему с новыми стандартами 230/400В, тогда может и нормативная база будет другая и потребители тоже. Тем более,
при расчете тока лучше учесть большее значение тока и соответственно выбрать исходя из этого аппараты защиты и кабели.