Какое значение напряжения для расчета линии от РП-0.4кВ ТП надо брать:

380В
9 (45%)
400В
10 (50%)
Затрудняюсь ответить
1 (5%)

Всього голосів: 19

Автор Тема: Расчет тока в линии от РП-0.4кВ ТП к ВРП здания  (Прочитано 11645 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для расчета тока в линии мы используем формулу:
I=P/(√3 * U * cos φ )
Такой глупый вопрос:
Какое напряжение надо брать, для расчета тока линий от ячеек РП-0.4кВ трансформаторной подстанции к ВРУ здания: 380В или 400В?
Заранее благодарен.
« Останнє редагування: 05 Лютий 2014, 16:59:44 від andery »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аргументы?..

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. В городских сетях ж/домов напряжение вряд ли превышает 380В.
2. При расчете тока лучше учесть большее значение тока и соответственно выбрать исходя из этого аппараты защиты и кабели.
3. Привычка застойных времен, когда 3-х фазное электрооборудование было в основном 380В.
4. Если вы учитываете Uн=400В, зачем пишите на однолинейной схеме ВРП ~380В 50Гц?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен. Но, что же мы будем сети считать на 400В, если реально они у нас стандарта 220/380В. В основном все ТП старые от 20 лет и больше. Согласно того же стандарта, сетей на напряжение 6 кВ уже давно не должно быть, должны заменены давно на 10 кВ. А я так смотрю, долго мы еще их будем менять.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тоже считаю что нужно брать 380В, потому что у концевого потребителя, учитывая потери в линии, напряжение будет меньше. А тянет ток потребитель в зависимости от напряжения.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На шинах ТП наряжение делают повышеным на 5%, точно также как на шинах ПС110/10кВ напряжение на стороне СН не 10кВ, а 10,5кВ

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правильно, с учетом потер на подстанции и в кабеле электроснабжения на доме будет напряжение 380 В. Почему Облэнерго и ограничивает падение напряжения в кабельной линии электроснабжения 3,5%, чтобы падение напряжения у удаленного электроприемника ж/дома не привышало 5%. Да и как может быть по другому-система старая, стандарта 220/380В, а расчет ведем для 400В. В крайнем случае не встречал, чтобы при нормальной эксплуатачии напряжение было выше-ниже да.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если ТП с РП-0.4кВ новая?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А зачем спорить, подымите ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения".
В нем рассматривается отклонение напряжения у потребителей присоединенных к электросетям напряжением 0,38 кВ.
Аналогично в ГІД 34.20.178:2005, падение напряжения: 8%-в линиях напряжением 10 кВ;
                                                                                 6%-в линиях напряжением 0,38 кВ(без учета потери напряжения во
                                                                                       внутренних электропроводках).
 Таким образом, если нормативка для напряжения 380В, то и расчет должен проводиться для этого напряжения. Осилим энергосистему с новыми стандартами 230/400В, тогда может и нормативная база будет другая и потребители тоже. Тем более,
при расчете тока лучше учесть большее значение тока и соответственно выбрать исходя из этого аппараты защиты и кабели.

 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На шинах ТП наряжение делают повышеным на 5%, точно также как на шинах ПС110/10кВ напряжение на стороне СН не 10кВ, а 10,5кВ
Ну трансы 110/10 кВ вообще с РПН (то бишь с регулированием напряжения под нагрузкой), и именно поэтому. они четко держат на обмотке 10 кВ напряжение 10,5 кВ. Что же касается трансов 10/0,4 кВ, то у них есть ручная регулировка напряжения на холостую.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А хто бачив силовий трансформатор, скажем 10000/380, або 6000/380?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для расчета тока в линии мы используем формулу:
I=P/(√3 * U * cos φ )
Такой глупый вопрос:
Какое напряжение надо брать, для расчета тока линий от ячеек РП-0.4кВ трансформаторной подстанции к ВРУ здания: 380В или 400В?
Заранее благодарен.
Andery. Сброшу примеры расчетов линий электроснабжения. А вы уже сами решайте, как поступить в вашем случае.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А хто бачив силовий трансформатор, скажем 10000/380, або 6000/380?
А хто бачив ГОСТ, або ДСТУ по нормам якості електроенергії в системах електропостачання  400В?
Речь идет о стандарте сети который у нас действует-220/380В. Да, необходимо переходить на европейские стандарты 10 кВ вместо 6 кВ, 230/400В вместо 220/380В. Но нужно признать, что мы отсталая страна и 80% электроприемников в промышленности, энергетике и гражданском секторе адаптированы к этому стандарту по своим техническим характеристикам.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 