Власні потреби ПС 110/35
« : 04 Лютий 2014, 12:07:05 »
Всім привіт.
Отже, колеги, така ситуація:
мені потрібно зробити схему власних потреб однотрансформаторної підстанції 110/35 кВ.
ЩВП двохсекійний: 1 секція - живлення від ТВП, 2 секція - від ДГ.
ВРУ - 110 кВ, ЗРУ - 35 кВ.
Основна проблема - не знаю споживачів власних потреб і як у пріоритеті їх розподілити між секціями. Для себе склав приблизний список: живлення РПН, обдуву Т, освітлення роб., освітлення резервне, РЗА, ШОТ, і т.д. Але, можливо, хтось проектував таку ПС і може допомогти з даною схемою?

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Власні потреби ПС 110/35
« Reply #1 : 04 Лютий 2014, 15:47:52 »
вот примерные потребители

Offline stels

  • **
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Власні потреби ПС 110/35
« Reply #2 : 04 Лютий 2014, 16:03:53 »
вот примерные потребители

Zu2, дякую!

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Власні потреби ПС 110/35
« Reply #3 : 04 Лютий 2014, 18:57:23 »
Якщо планується ДЕС і АВР, то практично всі соживачі будуть на одній секції. Може крім обдуву Т.

Offline stels

  • **
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Власні потреби ПС 110/35
« Reply #4 : 05 Лютий 2014, 11:16:05 »
SergyK, це зрозуміло, дякую.

Ще одне: не можу знайти споживану потужність РПН.

Тип: РНТА-Y-35/400 (з регулятором напруги ЭРНТ-1М, струмовий вихід 5А).

п.с. і чому РПН стоїть на напрузі 35 кВ, а не на 110?

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Власні потреби ПС 110/35
« Reply #5 : 05 Лютий 2014, 20:49:29 »
Перевірте яким приводом укомплектований РНТА-Y-35/400.
У регулятора ЭРНТ-1М очевидно 5А  струмовий не вИхід , а вхід з ТС 5А, а на виході контакти для управління приводом.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю